关于出户管的问题
cgjzhen613
cgjzhen613 Lv.2
2007年11月22日 21:19:16
只看楼主

我新手,刚做了一个四层的住宅楼的给排水系统.打了图纸给院长看.无所不知的院长给我挑了不少错误.他说:"立管尽量的靠近,这样出户管就会靠近,2跟或者更多的出户管就可以穿一个基础预留洞,方便施工,不用做太多洞!你看看你做的这跟立管(给水)和那跟立管污水)距离多远,你完全可以把它们靠近,然后出户的时候可以走一个基础预留洞,施工多方便!"我想问下各位设计前辈,1、立管之间的距离,特别是给水立管和排水立管的距离有所限制吗?设计的很靠近有问题吗?2、出户管在设计的时候应该注意那些问题,我院长说的多跟出户管尽量靠近,走一个预留洞的说法对吗?

我新手,刚做了一个四层的住宅楼的给排水系统.打了图纸给院长看.无所不知的院长给我挑了不少错误.他说
:"立管尽量的靠近,这样出户管就会靠近,2跟或者更多的出户管就可以穿一个基础预留洞,方便施工,不用做太多洞!你看看你做的这跟立管(给水)和那跟立管污水)距离多远,你完全可以把它们靠近,然后出户的时候可以走一个基础预留洞,施工多方便!"
我想问下各位设计前辈,1、立管之间的距离,特别是给水立管和排水立管的距离有所限制吗?设计的很靠近有问题吗?2、出户管在设计的时候应该注意那些问题,我院长说的多跟出户管尽量靠近,走一个预留洞的说法对吗?
免费打赏
axl_163
2007年11月26日 19:01:27
12楼
规范规定,给水,排水进出户管间距应不小于0.8~1.5M,
排水出户管如果穿混凝土基础,不宜离得太近,应考虑两个套管之间留有配筋的距离,
如果传砖基础,则可以共用一个方洞即可。
回复
cgjzhen613
2007年11月26日 19:14:36
13楼
哦楼上说的太好了.
回复
cgjzhen613
2007年11月26日 19:29:41
14楼
<建筑给排水设计规范>
3.5.15 建筑物内埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不应小于0.5m;交叉埋设时不应小于0.15m,且给水管道应在排水管的上面。

我想问下前辈们,这一条所说的最小净距是水平净距吗?给水管平行埋在排水管正上方0.5m的话,是否符合这条规范.