关于出户管的问题
cgjzhen613
cgjzhen613 Lv.2
2007年11月22日 21:19:16
只看楼主

我新手,刚做了一个四层的住宅楼的给排水系统.打了图纸给院长看.无所不知的院长给我挑了不少错误.他说:"立管尽量的靠近,这样出户管就会靠近,2跟或者更多的出户管就可以穿一个基础预留洞,方便施工,不用做太多洞!你看看你做的这跟立管(给水)和那跟立管污水)距离多远,你完全可以把它们靠近,然后出户的时候可以走一个基础预留洞,施工多方便!"我想问下各位设计前辈,1、立管之间的距离,特别是给水立管和排水立管的距离有所限制吗?设计的很靠近有问题吗?2、出户管在设计的时候应该注意那些问题,我院长说的多跟出户管尽量靠近,走一个预留洞的说法对吗?

我新手,刚做了一个四层的住宅楼的给排水系统.打了图纸给院长看.无所不知的院长给我挑了不少错误.他说
:"立管尽量的靠近,这样出户管就会靠近,2跟或者更多的出户管就可以穿一个基础预留洞,方便施工,不用做太多洞!你看看你做的这跟立管(给水)和那跟立管污水)距离多远,你完全可以把它们靠近,然后出户的时候可以走一个基础预留洞,施工多方便!"
我想问下各位设计前辈,1、立管之间的距离,特别是给水立管和排水立管的距离有所限制吗?设计的很靠近有问题吗?2、出户管在设计的时候应该注意那些问题,我院长说的多跟出户管尽量靠近,走一个预留洞的说法对吗?
免费打赏
podal123
2007年11月23日 09:13:25
2楼
建筑给排水规范上有一条,3.5.15

请楼主看一下。是不是需要这条。!
回复
301_vet
2007年11月23日 09:23:33
3楼
好象没有这一说,排水立管一般离大便器很近,给水管离大小便器至少0.5m
出户管都是看具体情况,实在避不开给水排水放一起,没听说过还要刻意挤一块的,如果都是排水倒不要紧
再说给水管有压力,可以多绕几个弯
回复
xuehong11
2007年11月23日 14:15:34
4楼
对于排水管,排出管距离近可以考虑在室外合用一个排水检查井,给水管离开排水管不要太近。
回复
f_jg2003
2007年11月23日 18:09:44
5楼
给排水出户管之间水平距离不小于1米,都是想办法让他们离远,怎么还要搞到一起。
回复
cgjzhen613
2007年11月24日 13:52:18
6楼
哦谢谢大家的指点!
回复
cxz_1979
2007年11月24日 16:47:08
7楼
给排水出户管有时是从梁下穿过,有的建筑是管道穿剪力墙,一般都需要预留套管(刚性或防水套管)或在施工是加套管
给排水在出户都是走各自的预留洞口,不应该强行放在一起~!
回复
cgjzhen613
2007年11月24日 17:07:03
8楼
我院长是做建筑的,他自称水电暖全做在行,所以老给别人挑毛病.结构也不放过,弄的大家都很不高兴
回复
wenlun066
2007年11月24日 20:12:29
9楼
哈哈 给水和污水出户管有间距要求的 不小于1M 污水立管的靠近大的用水器具
回复
sucesslym
2007年11月24日 21:50:19
10楼
哈哈
回复
zxp640106
2007年11月24日 23:11:19
11楼
生态修复对防护大坝和秭归县茅坪经济技术开发区景观环境的影响颇大
回复

相关推荐

APP内打开