看到很多外墙改造工程采用落地式外脚手架时,连墙件都是用的软拉硬撑方式--用φ12的铁丝与带弯钩的膨胀螺栓拉结,小横杆端头伸至建筑外墙面以承受压力;截图是规范相应的规定,问题1:想知道软拉硬撑这种设置方式是否符合规范?问题2:如果外墙是干挂石材,外架搭设高度24m<H<50m时,连墙件又该怎么可靠拉接(怎么处理拉接点,是否拆除干挂石材?)
看到很多外墙改造工程采用落地式外脚手架时,连墙件都是用的软拉硬撑方式--用φ12的铁丝与带弯钩的膨胀螺栓拉结,小横杆端头伸至建筑外墙面以承受压力;截图是规范相应的规定,问题1:想知道软拉硬撑这种设置方式是否符合规范?问题2:如果外墙是干挂石材,外架搭设高度24m<H<50m时,连墙件又该怎么可靠拉接(怎么处理拉接点,是否拆除干挂石材?)
2楼
可以通过洞口设置连墙件进行拉结
回复
3楼
yygzxth2006 发表于 2017-3-28 17:03 可以通过洞口设置连墙件进行拉结两种情况;一是建筑东西面一般都不设窗户的,二是既有建筑为不影响住户租住;这两种情况怎么考虑?
回复
4楼
问题1:想知道软拉硬撑这种设置方式是否符合规范?
符合
问题2:如果外墙是干挂石材,外架搭设高度24m<H<50m时,连墙件又该怎么可靠拉接(怎么处理拉接点,是否拆除干挂石材?)
必须刚性连接 拉结门窗洞口 斜撑 抱柱 拉女儿墙
回复
5楼
同意楼上!
回复
6楼
甲方施工员 发表于 2017-3-29 09:03 问题1:想知道软拉硬撑这种设置方式是否符合规范?符合问题2:如果外墙是干挂石材,外架搭设高度24m<H …软拉硬撑本身就不是刚性连接。
回复
7楼
回复
8楼
cee9h0d 发表于 2017-3-29 11:11 可以通过洞口设置连墙件进行拉结一般高层东西方位都不会有洞口,剪力墙居多
回复
9楼
学习了 谢谢分享
回复
10楼
筑善筑美 发表于 2017-3-29 09:19 软拉硬撑本身就不是刚性连接。这个很难这么界定 只要架体不晃动 就算刚性吧
回复
11楼
筑善筑美 发表于 2017-3-29 09:19 软拉硬撑本身就不是刚性连接。这个很难这么界定 只要架体不晃动 就算刚性吧
回复