千级洁净间表冷量与冷负荷分析
hi0boy
hi0boy Lv.2
2017年03月27日 13:48:25
只看楼主

之前一个项目,表冷器冷量由于是估算,千级,估算500w/平方18%新风,最后大概是25kw,今天抽空用焓湿图又算了一下,发现了很大的偏差,结果如下:室内负荷7kw、新风负荷16kw,再热负荷13kw,共计36kw。之前的错误主要是忽略了再热负荷,导致前后偏差将近50%,给各位提个醒,千级间,再热负荷每平米就能占大约200w,所以,千级间冷负荷估算能够达到700-800w/m2,有时间还是细算的好

之前一个项目,表冷器冷量由于是估算,千级,估算500w/平方18%新风,最后大概是25kw,今天抽空用焓湿图又算了一下,发现了很大的偏差,结果如下:室内负荷7kw、新风负荷16kw,再热负荷13kw,共计36kw。
之前的错误主要是忽略了再热负荷,导致前后偏差将近50%,给各位提个醒,千级间,再热负荷每平米就能占大约200w,所以,千级间冷负荷估算能够达到700-800w/m2,有时间还是细算的好
免费打赏
hi0boy
2017年04月18日 14:22:05
12楼
自顶,哎,顶起来。。。。。。。。。
回复
zzm999999
2017年05月11日 13:51:39
13楼
你这里的空气处理过程不合适,新风应独立处理,处理到室内状态点就可以,不要跟室内回风混合后再处理到露点,这样就不需要再热了。
正确的空气处理过程是:新风处理到室内状态点 与回风混合 处理到送风状态点。
如果你担心除不了湿的话,可以这样:新风处理到露点 与回风混合 处理到送风状态点(或再热)(以焓湿图计算为准)。
回复
红豆开花
2017年05月12日 15:36:13
14楼

点赞!新风单独处理到室内露点,(也就是处理后的新风含湿量要低于室内的含湿量),让新风承担室内散发的水分,至于室内温度,处理到露点的新风可以承担一部分室内余热,剩下的热量让回风承担,给回风降温后送入室内…也可以是露点的新风与回风混合降温送入室内承担房间热量…个人理解!
回复
hi0boy
2017年05月15日 12:06:20
15楼
zzm999999 发表于 2017-5-11 13:51 你这里的空气处理过程不合适,新风应独立处理,处理到室内状态点就可以,不要跟室内回风混合后再处理到露点 …感谢指导,希望前辈继续坚持指导小学生的习惯,我替我们小学生感谢您。但这个系统有个问题,新风单独处理需要引入单独的新风处理机组,这对于大系统的房间是很大优势,但,现在就一间小房间,并且无机房,需要机组吊顶,且不说机组位置有限,对于这种小系统东西越多越难施工啊。
回复
zzm999999
2017年05月15日 13:51:07
16楼
hi0boy 发表于 2017-5-15 12:06 感谢指导,希望前辈继续坚持指导小学生的习惯,我替我们小学生感谢您。但这个系统有个问题,新风单独处理 …这个不难,在机组加一个表冷段就行了,新风先经过表冷段,再与回风混合,再经过一个表冷(如需要),就OK了,即设两级表冷。
回复