请问制冷量为504kw的常温冷水机(冷冻水7-12、冷却水30-35)现在改成低温机冷冻水-10--20\ 冷却水30-35)后制冷量和制冷剂的充注量的变化
请问制冷量为504kw的常温冷水机(冷冻水7-12、冷却水30-35)现在改成低温机冷冻水-10--20\ 冷却水30-35)后制冷量和制冷剂的充注量的变化
2楼
这样做投反对票,除非你的压缩机适应性很强蒸发温度在-40~15c
回复
3楼
这么做不换蒸发器很难达到,工况差太多了
回复
4楼
我想如果原压缩机是高温机,即使更换两器或改变水流速去实现,但从低压缩比变高压缩比,容积效率大大降低,排气温度升高,压缩机也难逃清明节,制冷量大大减小,制冷量小,它的质量流量小,它的充注量也减小。首先考虑的是压缩机安全运行问题(每个厂家应有压缩机安全限行图提供),其它次之。