IT数据机房制冷,求问大神这个耗电量怎么算出来的,是不是有个公式,还是取一个系数?谢谢
IT数据机房制冷,求问大神这个耗电量怎么算出来的,是不是有个公式,还是取一个系数?谢谢
5楼
项目的情况为:260台机柜,机房面积1324平方米。预计夏季恒温22度,冬季18度。我在网上找到了两种制冷量计算的简便方法,不知是否合理?
回复
7楼
制冷量简便计算方法:
方法一:功率及面积法
Qt=Q1+Q2
Qt总制冷量(kw)
Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8)
Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积)
方法二:面积法(当只知道面积时)
Qt=S x p
Qt总制冷量(kw)
S 机房面积(m2)
P 冷量估算指标
精密空调场所冷负荷估算指标
电信交换机、移动基站(350-450W/m2)
金融机房(500-600W/m2)
数据中心(600-800W/m2)
计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(350-450W/m2)
电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m2)
Ups 和电池室、动力机房(300-500W/m2)
回复
8楼
制冷量简便计算方法:
方法一:功率及面积法
Qt=Q1+Q2
Qt总制冷量(kw)
保准检测室、校准中心(250-300W/m2)
Ups 和电池室、动力机房(300-500W/m2)
医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室(200-250W/m2)
仓储室(博物馆、图书馆、档案馆、烟草、食品)(150-200W/m2)
UPS机房空调选项计算
1-1. BTU/小时= KCal×3.96
1-2. KCal= KVA×860
1-3. BUT/小时= KVA(UPS容量)×860×3.96×(1-UPS效率)
= KVA(UPS容量)×3400(1-UPS效率)
例:10KVA UPS一台整机效率85%其散热量计算如下:
10KVA×3400×(1-0.85)=5100 BTU/小时
1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W)
IDC机房空调选项计算公式
Q=W×0.8×(0.7---0.95)+{(80---200)×S}/1000. Q为制冷量,单位KW;
W为设备功耗,单位KW;按用户需求暂按110KW;
0.8为功率因数;
0.7-0.95为发热系数,即有多少电能转化为热能;取0.7
80-200是每平方米的环境发热量,单位是W;
S为机房面积,单位是m2。
回复
9楼
IDC机房空调计算公式
Q=W×0.8×(0.7---0.95)+{(80---200)×S}/1000. Q为制冷量,单位KW;
W为设备功耗,单位KW;按用户需求暂按110KW;0.8为功率因数;0.7-0.95为发热系数,即有多少电能转化为热能;取0.7
80-200是每平方米的环境发热量,单位是W;S为机房面积,单位是m2。
回复
10楼
制冷量简便计算方法:方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2
Qt总制冷量(kw) ;Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8) ;Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积)
回复
11楼
方法二:面积法
Qt=S x p
Qt总制冷量(kw);S 机房面积(m2);P 冷量估算指标
精密空调场所冷负荷估算指标
数据中心(600-800W/m2);计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(350-450W/m2)
回复
12楼
这些IT、IDC是什么地方?都是装精密空调的吗,我没学过、计算这些冷量,谢谢!
回复
13楼
谢谢楼主分享
回复