求教大师
qq_1490167847339
2017年03月22日 15:32:27
来自于制冷技术
只看楼主

储液罐上部是否一直是气态

储液罐上部是否一直是气态
荣昌制冷
2017年03月22日 15:52:45
2楼
这是肯定的,一则储液器不能全部装满液体,必须留出至少30%左右的空间;二是液态比重比气态大,液体在下部,气体在上部。
回复
qq_1490167847339
2017年03月22日 16:17:24
3楼

先谢谢老师,我想再请教一下,从储液罐顶部旁通至回气管,对压缩机损伤大吗?会有液态制冷剂进入到压缩机吗?谢谢
回复
荣昌制冷
2017年03月22日 16:59:35
4楼
恒温控制 发表于 2017-3-22 16:17 先谢谢老师,我想再请教一下,从储液罐顶部旁通至回气管,对压缩机损伤大吗?会有液态制冷剂进入到压缩机吗 …储液器至回气管间的旁通管,是预留抽空储液器和为储液器泄压用的,正常情况下是关闭的,只有在需要使用时开通,使用时也是有具体操作规定的,不会对压缩机产生危害。
回复
qq_1490167847339
2017年03月22日 17:36:35
5楼

老师你好,我是在储液罐上部焊接了一根管道经过热气旁通阀进入回气管的。我这套系统是两套蒸发器,小的蒸发器是正常大小的一半,使用温度范围0~27℃,想让压缩机不停机,靠切换两套蒸发器来实现恒温控制。老师这可行吗,我这是气候箱,有灯光的,
回复