污水提升问题
henanqicha
henanqicha Lv.13
2017年03月18日 08:34:04
来自于水处理
只看楼主

看不同的设计院,对于地库内集水坑外排泵的运行设计都不同。例如:一用一备容量的选择,有的设计为同容量2.2KW两台;曾经有个设计院设计为一台3KW 一台15KW,常用为小容量;应急为大容量。查看其水量和重要性、以及启动运行方式反倒差别不大。请谈谈您的看法?

看不同的设计院,对于地库内集水坑外排泵的运行设计都不同。例如:一用一备容量的选择,有的设计为同容量2.2KW两台;曾经有个设计院设计为一台3KW 一台15KW,常用为小容量;应急为大容量。查看其水量和重要性、以及启动运行方式反倒差别不大。请谈谈您的看法?
英格博莱
2017年03月20日 14:06:19
2楼
设计方式倒是没有问题,但能耗不同。选用后者,能耗比较大
回复
满地月凝霜
2017年04月08日 09:03:01
3楼
看集水坑大小,及异常情况时的水量了。倾向于后一种,应急啊,你两台2.2的才多大水量。
回复
qq_1491788952700
2017年04月25日 12:56:46
4楼
18.5KW以下一般直接启动
回复
曝气软管之父
2017年04月25日 20:01:37
5楼
选择污水提升泵,抓住2个参数;1、流量、2、扬程
至于功率大小,原本就是与上述2个参数配套的。
如果以功率作为选择参数,是会误导自己的。
回复
mfsw2044702763
2017年04月25日 20:54:54
6楼
根据工艺需要和能耗选定