开合式穿心电流互感器,由于电缆选型偏大,互感器穿孔太小,导致在安装过程中闭合不紧,请问有什么影响吗?开合式电流互感器的二次线圈是如何缠绕的
开合式穿心电流互感器,由于电缆选型偏大,互感器穿孔太小,导致在安装过程中闭合不紧,请问有什么影响吗?开合式电流互感器的二次线圈是如何缠绕的
2楼
肯定会有影响,换大口径的不就行了吗。
回复
3楼
大的来不及换了,只是电流表的显示用,如何没有安全问题我觉得可以凑合着用
回复
4楼
不能凑合,换了吧。会出现测量不准确和发热的问题。
如果不想换,可以把电缆的局部的外护套去掉,反正在室内,防护不是问题。
回复
5楼
是这种互感器啊,电缆太粗了,卡不紧
回复
6楼
会出现测量不准确和发热的问题。
回复