开合式穿心电流互感器闭合不紧的问题
feifish613
feifish613 Lv.2
2017年03月17日 21:45:06
只看楼主

开合式穿心电流互感器,由于电缆选型偏大,互感器穿孔太小,导致在安装过程中闭合不紧,请问有什么影响吗?开合式电流互感器的二次线圈是如何缠绕的

开合式穿心电流互感器,由于电缆选型偏大,互感器穿孔太小,导致在安装过程中闭合不紧,请问有什么影响吗?开合式电流互感器的二次线圈是如何缠绕的
免费打赏
zljsyc
2017年03月18日 09:27:57
2楼
肯定会有影响,换大口径的不就行了吗。
回复
feifish613
2017年03月18日 15:34:46
3楼

大的来不及换了,只是电流表的显示用,如何没有安全问题我觉得可以凑合着用
回复
beida_energy
2017年03月18日 20:37:31
4楼
不能凑合,换了吧。会出现测量不准确和发热的问题。
如果不想换,可以把电缆的局部的外护套去掉,反正在室内,防护不是问题。
回复
feifish613
2017年03月19日 08:10:50
5楼

是这种互感器啊,电缆太粗了,卡不紧



回复
xuexi999123
2017年06月13日 18:12:18
6楼
会出现测量不准确和发热的问题。
回复

相关推荐