关于02s515问两个问题
jonmm
Lv.2
2007年11月22日 15:37:35
来自于
市政给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
如下图所示:
如下图所示:
免费打赏
jonmm
2007年11月22日 15:38:42
2楼
图片没传上去?
回复
jonmm
2007年11月22日 15:42:37
3楼
图片传不上去就直接说吧:
1.盖板配筋图上为什么是“盖板顶复土”而不是“覆土”?
2.总说明里说沉泥井是“井底比下游干管深30cm”,为什么后面132,133,134,135的图都是低600mm?
规范是说30~50cm。
回复
litong981
2007年11月22日 20:18:53
4楼
国家标准图集里 并不是30cm
一些地方标准里规定沉泥井“井底比下游干管深30cm”,
其实30cm足够了