室外地下或半地下式供水水池的排水口、溢流口,游泳池的排水口,内庭院、建筑物门口的雨水口,当集水口处的标高低于雨水检查井处的地面标高时,不得接入该检查井。
室外地下或半地下式供水水池的排水口、溢流口,游泳池的排水口,内庭院、建筑物门口的雨水口,
当集水口处的标高低于雨水检查井处的地面标高时,不得接入该检查井。
江秉文
2017年03月17日 10:54:17
2楼
说的是管底标高低于检查井的,你是不是。。唉
回复
江秉文
2017年03月17日 10:54:45
3楼
这么简单的问题,不应该能想通吗
回复
听雨si
2017年06月08日 09:07:25
4楼
楼上的优越感很强嘛,至于么
回复
图奴隶丑八怪
2017年06月08日 18:28:57
5楼
说的是管底标高低于检查井的
回复
小样是你
2017年06月21日 15:09:39
6楼
管底标高低于检查井的
回复
xiezhanhu
2017年06月27日 15:29:34
7楼
雨水检查井有满流的情况,因此要求排口要比检查井设计地面高,避免发生高处向低处溢流的风险。