LNG储罐设计要求-LNG点供补图设计 LNG储罐作为主要设备之一, 安全性是最重要的性能要求。储罐可采用卧式或立式、地上或地下的形式, 其设计、制造、安装以及定期检测等应满足LNG 储罐的有关规范和标准。 储罐的主要技术要求如下: ①储罐要设计一个最高液位限定值, 防止液面过高。若过高可通过溢流阀从溢出管排出。在充注LNG时, 应考虑到液体受热后的体积膨胀而出现液位超高的情况。如充注的LNG 相对于储存压力来说是已经膨胀了的LNG, 则可以充注到最高液位;反之则应预留适当的空间。
LNG储罐设计要求-LNG点供补图设计
LNG储罐作为主要设备之一, 安全性是最重要的性能要求。储罐可采用卧式或立式、地上或地下的形式, 其设计、制造、安装以及定期检测等应满足LNG 储罐的有关规范和标准。
储罐的主要技术要求如下:
①储罐要设计一个最高液位限定值, 防止液面过高。若过高可通过溢流阀从溢出管排出。在充注LNG时, 应考虑到液体受热后的体积膨胀而出现液位超高的情况。如充注的LNG 相对于储存压力来说是已经膨胀了的LNG, 则可以充注到最高液位;反之则应预留适当的空间。
②储罐在首次充注LNG 前, 或在需进行内部检修而停止使用后, 要进行惰性处理, 目的是利用惰性气体将罐内的空气或天然气置换出来, 避免形成天然气与空气的混合物。
③储罐还应配有压力控制装置, 应设置一定数量的压力安全阀和真空安全阀, 分别预防罐内发生超压和负压。低温储罐一般采用双层金属结构。内罐一般采用低温不锈钢材料, 如0Cr18N i9 等。外罐多采用普通低合金钢, 如16MnR 等内外罐之间的支承宜采用在低温下既有较高强度又有较低导热系数的低温玻璃钢结构。内外罐之间可以采用堆积绝热或高真空多层绝热方式进行绝热。如果采用高性能的高真空多层绝热方式, 维持中空部分的真空度是至关重要的。首先, 在抽真空时要确保腔内材料充分放气, 并确保多层材料层间真空度达到规定要求。其次, 可在腔内放置吸附剂, 或采用添加吸附剂的层间隔热材料,如填炭纸等, 以吸附腔内材料可能释放出的少量气体。
鼎嘉燃气设计,致力于燃气安全设计,为企业提供LNG气化站点供补图设计,让企业用户更安全更规范的用气。欢迎关注“鼎嘉燃气设计”微信公众号,或添加微信18632582917