原创作者:小鹿聊设计 公众帐号:yaoude 如有侵权请联系删除 怎么在工程图纸上找错误 施工图完成后都要自校一下自己画的图纸。其实叫你自校图纸无外乎是看图纸什么地方的错误状况标注齐全什么的,还有图纸中的错误纠正。下面从建筑施工图和结构施工图来聊聊自校。
施工图完成后都要自校一下自己画的图纸。其实叫你自校图纸无外乎是看图纸什么地方的错误状况标注齐全什么的,还有图纸中的错误纠正。下面从建筑施工图和结构施工图来聊聊自校。
1、建施图
1.检查各层平面图轴线的分尺寸相加是否等于总尺寸,各层同位置轴线尺寸是否相同;检查房间平面布置是否方便使用,采光通风情况是否良好,若存在问题,应及时修改。
2.检查立面图上标高和各分尺寸计算是否有误;检查立面图与平面图是否相符;检查细部大样图尺寸和标高与平面图、立面图是否相符。
3.检查门窗顶标高是否与其上层的梁底标高相一致,若不同,可采取调整门窗高度、调整上部梁的高度、或在门窗上另设过梁的办法解决。
4.检查楼梯踏步的水平尺寸和标高是否有错,检查梯梁下竖向净空尺寸是否大于2.lm,是否会出现碰头现象。当净空尺寸只有2m时,可将梯梁改为宽扁梁,或做成折板梯,以增大净空高度,减少梯梁过低对人产生的压抑感。
5.检查女儿墙砼压顶面的坡向是否朝内。
6.检查外墙饰面分色线是否连通,若不连通,是否到阴角处收口。当外墙与内墙无明显分界线时,应将外墙装饰延伸到内墙何处收口最为美观。检查外墙突出部位的顶面和底面是否同外墙一样装饰等。
2、结施图
1.检查各层结构平面图分尺寸相加是否等于总尺寸;检查结施图与建施图在同一个位置的轴线、尺寸、形状、标高是否存在问题;检查建筑平面砖墙下,结施图上是否有梁,若无梁,是否应在结构板底放钢筋加强。检查梁高度能否满足建施图上门窗洞口尺寸的要求。
2.将梁、柱截面尺寸标注在每层结构平面上,检查有无平面图上有梁,但梁表上未标出的情况;检查有无次梁的高度大过主梁的高度;检查梁、板、柱在跨度相同、相近时,有无配筋相差较大的地方,若有,应及时修改调整,以免因设计出图差错而导致结构质量事故。
3.当梁与剪力墙同一直线布置时,检查梁宽是否超过墙的厚度,若超过,应提出梁在墙位是否应作加强处理。
4.当梁分别支承在剪力墙和柱边时,检查梁中心线是否与轴线平行或重合,检查梁宽有无突出墙或柱外,若有,应及时修改。
5.当柱截面尺寸随楼层的升高而逐步减小时,若柱突出外墙成为立面装饰线条时,为使该线条上下宽窄一致,应建议对突出部位的柱截面不缩小。
6.当柱布置在建筑平面砖墙的转角位时(转角少于90度),若采用方形柱,则应根据建筑平面改为多边形柱,以免柱角突出墙外,影响使用和美观。检查柱表中,柱的内箍是否与柱的竖向钢筋相对应。
7.结构平面上常会出现连续框架梁相邻跨度相差较大的情况,当中间支座负弯矩筋分开锚固时,会造成梁柱接头处钢筋太密,捣砼困难,建议调整:负筋能连通的尽量连通,因梁宽不同,不能连通的,则分别锚固。当支座负筋为通长时,就造成了跨度小梁宽较小的梁面钢筋太密,无法捣砼,建议在保证梁负筋的前提下,尽量保持各跨梁宽一致,只对梁高进行调整,以便于面筋连通和浇捣砼。
8.当中间层出现露台时,检查露台标高是否比室内低,若标高一样,可建议让露台比室内地面低5cm,避免雨水流人室内。露台面标高降低后,若露台中间有梁,且此梁与室内梁相通时,梁受力筋在降低处应注明是弯折还是分开锚固。
9.检查室内出露台的门上是否设计有雨蓬,检查结构平面上雨蓬中心是否与建施图上门的中心线重合。
10.当结构造型复杂,某一部位结构施工难以一次完成时,应交代砼施工缝如何留置。
11.当设计要求与施工验收规范不同时,应提及时处理,如:柱表说明中,柱筋每侧少于4根可在同一截面搭接,但施工验收规范要求,同一截面钢筋搭接面积不得超过50%等。
12.检查结构说明与结构平面、大样、梁柱表中内容以及与建施说明是否存在有相矛盾之处,检查施工图上是否有标注不明不清的地方。
3、与其它专业图
1.当进行室内二次装饰设计时,应检查天花跌级造型的高度(包括龙骨厚度)是否高过结构梁的标高。当室内采用中央空调时,应检查天花内空调管道特别是靠自由落体排水的冷凝管标高有无低过天花高度,检查天花上的电气灯盘、检修口、进回风口、喷淋头、温感器等位置是否相矛盾,是否与装配式方格吊顶相一致;检查墙面上电气、空调、电脑等开关插座安装高度是否统一。以上内容,需由装饰设计统一考虑,以免影响室内美观。
2.当建施图上注明外墙有玻璃幕墙时,应检查幕墙图纸尺寸与建施、结施图是否相符。
3.当首层地下排水管与地梁相交时,检查它们的标高,若排水管需从地梁中穿过,应标明:是在捣地梁时预留孔洞,还是提高或降低排水管标高。检查有无雨水管布置在正立面,若有,应改在转角隐蔽处布置或者改在背侧立面,最好呈对称布置。
4.当建筑物内设置有电梯时,检查建施、结施图上电梯井平面净空尺寸、井坑净深、顶层净高是否满足电梯厂家的要求,检查预埋铁件、预留孔洞的位置是否有错。