N线带110电,请教是什么原因
htht2013
htht2013 Lv.2
2017年03月15日 13:19:24
只看楼主

请教一下,厂区里一个100KW的电机带变频器,不接N线,现在只要这个设备一启动,整个厂区的N线就带电110V左右,三相平衡,相对N电压略高于相对PE电压,变频器控制柜里配有阻抗。起初怀疑配电房接地不好,重新打了接地桩接地,还是一样。这是什么原因?

请教一下,厂区里一个100KW的电机带变频器,不接N线,现在只要这个设备一启动,整个厂区的N线就带电110V左右,三相平衡,相对N电压略高于相对PE电压,变频器控制柜里配有阻抗。起初怀疑配电房接地不好,重新打了接地桩接地,还是一样。这是什么原因?


免费打赏
风平浪静02
2017年03月16日 14:53:40
12楼
htht2013 发表于 2017-3-16 14:04 N线对地的地是车间内配电柜的独立接地。需要加强滤波,提供3次谐波通道,减少3次谐波电势。一般好的变频器这样问题会小一些。
回复
q123321aaa
2017年03月16日 23:19:37
13楼
哈哈 看看N的电流波形
回复
thch19
2017年03月17日 06:45:53
14楼
提供3次谐波通道,减少3次谐波电势
回复
xiamuzhixin
2017年03月17日 10:19:02
15楼
可能是接地故障,接地电流25A左右。
回复
aquarius850205
2017年03月17日 11:33:47
16楼
看看变频器接线是否对,另外是否是设置问题
回复
aquarius850205
2017年03月17日 15:49:38
17楼
检查一下变频器是否接地。
电机三相电阻。
接地阻值。
回复