本帖最后由 csccbjs 于 2017-3-15 10:06 编辑 在各地的方案中和网上的众多帖子中都能够看到,悬挑脚手架使用斜拉钢丝绳。 疑惑的是,斜拉钢丝绳的作用是什么? 1.悬挑脚手架典型计算模型中,型钢挑梁是满足计算条件的静定构件,加上斜拉钢丝绳则成为超静定构件。超静定后在同等条件的内力计算中,弯矩值有一个明显的向斜拉钢丝绳作用点的弯矩,此弯矩值是否是钢丝绳内力计算的取值?斜拉钢丝绳是否必须参与计算?
本帖最后由 csccbjs 于 2017-3-15 10:06 编辑
在各地的方案中和网上的众多帖子中都能够看到,悬挑脚手架使用斜拉钢丝绳。
疑惑的是,斜拉钢丝绳的作用是什么?
1.悬挑脚手架典型计算模型中,型钢挑梁是满足计算条件的静定构件,加上斜拉钢丝绳则成为超静定构件。超静定后在同等条件的内力计算中,弯矩值有一个明显的向斜拉钢丝绳作用点的弯矩,此弯矩值是否是钢丝绳内力计算的取值?斜拉钢丝绳是否必须参与计算?
2.安全冗余考虑。既然典型计算模型能够满足要求为什么要附加这个斜拉钢丝绳。 斜拉钢丝绳对型钢挑梁的安全有多大的帮助?
3.防止典型挑梁固结端失效。为什么会失效?既然固结端会失效,则斜拉钢丝绳也会失效。
a.如固结端失效、斜拉钢丝绳未失效,则对悬挑脚手架有多大帮助?这就回到第1个问题,斜拉钢丝绳的计算内力问题。
b.
两者均为有效,则会对固结端和定位端产生反力,这个反力对固结端和定位端、特别是定位端所产生的无良力对悬挑脚手架有多大的影响?
4.规范规程中的哪一条、那一点指出必须使用斜拉钢丝绳?
以上是笔者的一点想法,抛砖引玉,请各位大神指点。
3楼
斜拉钢丝绳不参与计算,构造要求
回复
4楼
或者应该成为安全储备!
回复
5楼
yygzxth2006 发表于 2017-3-14 08:01 斜拉钢丝绳不参与计算,构造要求《 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)第6.10.4条,每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。注意,用的是“宜”字。在现场怎么就变成“须”了呢?
回复
7楼
你们都是大牛啊,这么细节的东西都注意到了
回复
9楼
这个话题有意思,从力学分析便于加深理解,大家都踊跃发言
回复
10楼
现在不光是安全 还有质量提到宜的往往都必须要做了
这个斜拉钢丝绳虽然不参与受力计算 但是它需要满足在突发时候的受力要求 起到保险作用
你刚做好悬挑这一层是没发做斜拉的,但是你这层顶板拆好模板就需要做了
这也可能就是这里说 宜 的意思
回复
16楼
楼上的兄弟,“学习”到了什么?能谈一谈“学习”的感想吗?
回复
19楼
首先在建立模型的时候应与现场实际情况相一致
施工现场一般钢丝绳规定在工字钢上,而钢丝绳一般固定在上层的结构在这个时候架体已经上了3-4层左右,且钢丝绳一般很难上紧
这样工字钢变形需较大才会引起钢丝绳变形受力
故规范要求钢丝绳不参与工字钢的受力计算,紧作为安全储备(JGJ130-2011,6.10.4条)。
这样的计算模型与现场基本吻合,确保了架体的安全性。
回复
20楼
力学计算式很重要的,要有刚度 强度 和稳定性计算。
回复
22楼
个人观点,斜拉钢丝绳,在悬挑梁上有荷载钢丝绳参与作用时,降低了悬挑梁段的计算长度,悬挑粱变成了两端支撑的粱。有利的增加的安全度。措施没有不代表就不安全,如果计算和施工都无误。增加斜拉绳利大于弊。
回复