有个关于建筑排水upvc管管径的疑惑!
kk97970
kk97970 Lv.5
2017年03月11日 00:46:44
只看楼主

出了一个图,排水用dn标的,比如dn63、dn110,审图提说要用De标。 有这么疑惑: 1.根据《建筑给水排水制图标准》GB/T 50106-2010中2.4.2.2条中塑料管宜以公称外径dn表示。 还有UPVC管的行业标准也是用的dn,那么De的标注方法到底是从哪来的?是否已作废? 2.根据《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版)中4.4.13条: 建筑物内排出管最小管径不得小于50mm。

出了一个图,排水用dn标的,比如dn63、dn110,审图提说要用 De标。

有这么疑惑:
1.根据 《建筑给水排水制图标准》GB/T 50106-2010中2.4.2.2条中塑料管宜以公称外径dn表示。
还有UPVC管的行业标准也是用的dn,那么De的标注方法到底是从哪来的?是否已作废?

2.根据 《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版)中4.4.13条: 建筑物内排出管最小管径不得小于50mm。
这个50mm指的是外径?内径?公称直径?
如果指的是内径或公称直径,那么dn50/De50的UPVC就不能用了吧?
如果不能用,dn50/De50往上直接就是75了?(没有63,不想ppr),一个洗池/地漏也要用75吗(没必要吧)?
免费打赏