关于建水规4.4.10建筑排水塑料管坡度的问题
孙学生
孙学生 Lv.9
2017年03月10日 17:05:43
只看楼主

4.4.10 建筑排水塑料管粘接、熔接连接的排水横支管的标准坡度应为0.026。 条文说明:粘接系列承口的锥度只有30,相当于坡度0.0087,硬性调坡会影响接口质量。 这是否意味着,对于采用粘接连接的PVC-U排水横支管,施工时可采用的坡度范围为0.026±0.0087,即0.017-0.035?

2017年03月11日 09:21:31
2楼
个人理解为为,一个接口的坡度可调范围为±0.0087,一个接口调不到位可以通过多个接口调呀