情况描述: (1)针对GB 50974-2013第5.3.3条第3款“ 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa”,图集15S909给出的公式是P1>15-H1,这里的P1是稳压泵启泵压力。这意味着此时在没有考虑气压水罐时“稳压泵的启泵压力”P1对应的是第3款条文的“稳压泵的设计压力”; (2)图集15S909针对第5.3.4条,又给出气压水罐的P1>15-H1;P2=P1/0.8(上置式)。
情况描述:
(1)针对
GB 50974-2013第5.3.3条第3款“ 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa”,
图集15S909给出的公式是P1>15-H1,这里的P1是稳压泵启泵压力。这意味着此时在没有考虑气压水罐时“稳压泵的启泵压力”P1对应的是第3款条文的“稳压泵的设计压力”;
(2)
图集15S909针对第5.3.4条,又给出气压水罐的P1>15-H1;P2=P1/0.8(上置式)。
问题:
①在稳压泵和气压水罐联合工作下,
GB 50974-2013第5.3.3条第3款“ 稳压泵的设计压力”是气压水罐的四个压力控制点P1、P2、PS1、PS2中的哪一个?
图集15S909针对5.3.3条认为是稳压泵的启泵压力P1,而针对5.3.4条又认为是气压水罐的最小设计工作压力P1,不是矛盾吗?
②
图集15S909针对第5.3.4条P2=P1/0.8,认为气压水罐的最小设计工作压力P1和水泵启泵压力P2的关系是0.8。
可事实上这是稳压泵启泵和停泵压力的关系,也就是气压水罐的PS1和PS2的关系啊,这不是也矛盾吗?
求大神指教!
14楼
lovejed 发表于 2017-3-10 14:47 GB 50974第5.3.3条第3款“稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于 …当然是P1,没有P1,另外3个值都求不出来。
回复
15楼
谢谢楼主分享
回复
16楼
感觉好难,需要进一步学习才能知道吧
回复
17楼
b96mbnh 发表于 2017-3-11 11:28 楼主的补充是98年的增压稳压设备,与现行的消水规的消防体系是有矛盾的。按现行的消水规和909即可,不用考虑 …可否说得详细一些?
回复
18楼
fisiucr 发表于 2017-3-11 11:02 楼主的补充是98年的增压稳压设备,与现行的消水规的消防体系是有矛盾的。按现行的消水规和909即可,不用考虑 …可否说得详细些?
回复
19楼
lovejed 发表于 2017-3-11 19:00 你这样一说,我都不知道在新规范下气压罐和稳压泵的工作关系或者基本原理是怎样了?我糊涂了!可否介绍一 …我个人观点是:简单的说,新规范稳压泵的P1、P2对应的是气压罐的调节压力P1、P2(即原S205的PS1、PS2),S205中的P2应该是新规范的启泵压力(设定的压力要求不一样)。按S909的计算公式就是调节容积是气压罐的有效储水容积,原S205的气压罐消防初期的储水量规范现在没要求。在灭火初期,消防充实水柱的变化应该是大到小再逐渐变大(先稳压泵稳压,流量不够压力下降,消防主泵启动,压力逐渐升高的过程);按原S205的要求应该是充实水柱大再到小(消防充实水柱的压力是一直要保证的)。新规范强调的是在准工作状态下的压力,而不是S205的一直要满足的消防压力。所以现在稳压泵的压力应该比原S205的泵压力要小。
回复
20楼
lesehan 发表于 2017-3-13 10:34 我个人观点是:简单的说,新规范稳压泵的P1、P2对应的是气压罐的调节压力P1、P2(即原S205的PS1、PS2), …一、新规范下,气压罐和稳压泵作用的相互关系应该不变吧?气压罐也仍旧是按照稳压泵停泵->稳压泵启泵->主泵启动->稳压泵停泵的顺序来动作调节压力吧?二、你这里说的三句话:(1)“简单的说,新规范稳压泵的P1、P2对应的是气压罐的调节压力P1、P2(即原S205的PS1、PS2),S205中的P2应该是新规范的启泵压力(设定的压力要求不一样)。”~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~这句话和我的结论一样:新规范说的稳压泵设计压力,其下限为P1、上限为P2,对应的是原S205的PS1、PS2;新规范下的气压罐启泵压力就是S205的P2;其中,PS2(稳压泵停泵压力)>PS1(稳压泵启泵压力)>P2(气压罐的主泵启泵压力)。根据,GB50974第5.3.2条第3款,首先计算的是稳压泵设计压力的下限P1,即稳压泵启泵压力相当于(原S205的PS1),这点没错吧?(2)按S909的计算公式就是调节容积是气压罐的有效储水容积~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~这句话不对吧?有效储水容积=稳压水容积+缓冲水容积。按照你以上说的稳压泵的压力调节范围是P1~P2对应的是气压罐 的PS1~PS2;这意味着,调剂水容积是压力水容积(上限是PS2下限是PS1)(详见楼上我在图示中用红色箭头标记的体积范围)。这里的矛盾如何解释?(3)按原S205的要求应该是充实水柱大再到小(消防充实水柱的压力是一直要保证的)。新规范强调的是在准工作状态下的压力,而不是S205的一直要满足的消防压力。所以现在稳压泵的压力应该比原S205的泵压力要小。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~充实水柱,是针对动压而言的,原S205如何规定我不是很了解;新规范是针对准工作状态,也就是静压而言的,这一点我和你一样。
回复
21楼
谢谢分享!!
回复
22楼
加深理解
回复
23楼
谢谢分享。
回复