2楼
抗浮锚杆设计的适用的规范
浮锚杆的设计并无相应的规范条文,《建筑地基基础设计规范GB50007——2002》中“岩石锚杆基础”部分以及《建筑边坡工程技术规范GB50330-2002》有关锚杆的部分可以参考使用,不过最好只用于估算,锚杆抗拔承载力特征值应通过现场试验确定,有一些锚杆构造做法可以参考。对于锚杆估算,推荐使用《建筑边坡工程技术规范GB50330-2002》,对于岩土的分类较细,能查到一些必要的参数。
回复
3楼
回复
4楼
抗浮锚杆的相关技术规范和验收规范有哪些?
按照《建筑地基基础设计规范》p95页,要求锚杆检验数量不得少于3%,且不得少于6根。
《建筑边坡工程技术规范》P81页C.3.2验收试验要求要求锚杆检验数量不得少于5%,且不得少于5根。
现在全国两本规范存在不一致,该执行哪个规范?是不是应该是“检验数量不得少于5%,且不得少于6根”。这样两个规范都不违反,但是造成试验成本增加!
回复
5楼
回复
6楼
真心不错 力荐!!!
回复
7楼
请问
岩土锚杆索技术规程
9.4.2 验收试验,永久性锚杆的最大试验荷载应取锚杆轴向拉力设计值的1.5倍
设计值为特征值的1.35倍
1.35*1.5=2.025
那也就是大于两倍特征值(极限值)
也就是破坏性试验了
我也在边坡支护里看见过 设计值取特征值的1.25倍
不过还是觉得 基础抗浮锚杆不属于边坡支护范畴
回复
8楼
http://bbs.co188.com/thread-3181051-1-1.html
1.所在地区四川都江堰,独立一层地下室做设备用房,地下水丰富(场地有降水井,已降至地下室底板以下约4米),下伏稍密卵石(卵石较大),设计锚杆长度地下室底板以下7米,施工单位前期反应钻进较为困难,后采用较大功率钻机终于钻下成孔;
2.现在施工单位又反映灌浆困难:如不降水,则水泥浆被稀释,担心强度受影响;现在降水,则大部分锚杆灌浆困难,表现在持续灌浆半小时仍不见返浆上来,另发现降水井的排水口浑浊疑似水泥浆流出;
3.甲方一再催促要求提供技术方案,因无这方面的经验,请各位大侠指点,感谢!
回复
9楼
回复
10楼
回复
11楼
《高压喷射扩大头锚杆技术规程》里有关于抗浮锚杆的规定。
抗浮锚杆承载力特征值计算按《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2013。 抗浮锚杆承载力检测数量按《建筑地基基础设计规范》GB 50007--2012。试验方法按《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2004附录G。个人认为其他规范规程中关于锚杆设计计算和检测规定就抗浮锚杆而言,没有以上规定直接和明确。
目前,有关锚杆设计、施工和试验的国家和行业标准主要有:国家标准《建筑地基基础设计规范(GB 50007—2012)》、《建筑边坡工程技术规范(GB 50330—2013)》、《锚杆喷射混凝土支护技术规范(GB 50086—2011)改成2015年版》,建设部行业标准《建筑基坑支护技术规程(JGJ 120—2012)》、《高层建筑岩土工程勘察规程(JGJ 72—2004)》、《锚杆锚固质量无损检测技术规程(JGJ/T 182-2009》。此外,有中国工程建设标准化协会的推荐性标准《岩土锚杆(索)技术规程(CECS 22:2005)》。这些规范规程的适用范围不同,所涉及的锚杆的使用场所、使用功能和使用年限不同,规范规程对于锚杆设计、试验的要求和规定不完全一致,并且各有侧重。
回复