跪求:关于暖通7.5冷风渗透量的计算问题!
chimetoby
chimetoby Lv.2
2007年11月22日 11:22:29
来自于天正暖通
只看楼主

在热负荷计算中已经添加好窗机缝隙长度,和个数。但是在计算结果中却没有计算冷风渗透量,只计算了基本耗热量。请各位高手指教,小弟不胜感激!谢谢!

在热负荷计算中已经添加好窗机缝隙长度,和个数。但是在计算结果中却没有计算冷风渗透量,只计算了基本耗热量。
请各位高手指教,小弟不胜感激!谢谢!

1195701738249.JPG

免费打赏
my_home
2007年11月22日 11:38:37
2楼
冷风渗透量是与建筑物的高度有关系的,你可以设置一下建筑物高度后,在看结果如何
回复
chimetoby
2007年11月22日 22:21:06
3楼


我设置了建筑物高度20多米,可结果一样,还是没有计算出冷风渗透量
回复
onekm
2007年11月23日 09:08:31
4楼
冷风渗透量跟窗户所在层数(风压、热压)也有关系,一楼的窗户肯定有冷风渗透。往上渗透越小
可以参照暖通空调 动力上的公式
回复
my_home
2007年11月23日 09:32:43
5楼


这是我根据你的数据 计算出来的 你可以参考一下
不知你用的是哪个版本的? 可以去官方网站上下载个最新的程序 用一下
回复
lcxhello
2008年03月20日 10:40:18
6楼
楼上的你好,你用过鸿业4.0算过没有?我发现也出现和楼主一样的问题,不知道怎么回事?请教了!
回复
cgjzhen618
2008年04月16日 18:38:46
7楼
检查下你的建筑条件图中窗户参数是否正确
天正7.5热负荷计算中的冷风渗透计算我觉的算的太小了,我手算怎么也算不出它那数·!
回复
benzhe
2013年03月08日 11:14:02
8楼
鸿业上也算不出来 要自己填