在热负荷计算中已经添加好窗机缝隙长度,和个数。但是在计算结果中却没有计算冷风渗透量,只计算了基本耗热量。请各位高手指教,小弟不胜感激!谢谢!
在热负荷计算中已经添加好窗机缝隙长度,和个数。但是在计算结果中却没有计算冷风渗透量,只计算了基本耗热量。
请各位高手指教,小弟不胜感激!谢谢!
2楼
冷风渗透量是与建筑物的高度有关系的,你可以设置一下建筑物高度后,在看结果如何
回复
3楼
我设置了建筑物高度20多米,可结果一样,还是没有计算出冷风渗透量
回复
4楼
冷风渗透量跟窗户所在层数(风压、热压)也有关系,一楼的窗户肯定有冷风渗透。往上渗透越小
可以参照暖通空调 动力上的公式
回复
5楼
这是我根据你的数据 计算出来的 你可以参考一下
不知你用的是哪个版本的? 可以去官方网站上下载个最新的程序 用一下
回复
6楼
楼上的你好,你用过鸿业4.0算过没有?我发现也出现和楼主一样的问题,不知道怎么回事?请教了!
回复
7楼
检查下你的建筑条件图中窗户参数是否正确
天正7.5热负荷计算中的冷风渗透计算我觉的算的太小了,我手算怎么也算不出它那数·!
回复
8楼
鸿业上也算不出来 要自己填
回复