断路器合闸速度测试参数的不同可用来调节合闸弹跳吗
duhongyi_8501
2007年11月22日 11:00:53
来自于断路器
只看楼主

以VS1开关为例,2000A 以上合闸弹跳很难批量生产时控制在2毫秒以下,一般合速测试全行程内的平均速度,大概在0.5~0.8之间.如果只测试动静触头合闸前6MM时的平均速度,那么所测值会较高.我们知道,降低合速为减少弹跳的主要因素之一,据说于是有方案认为只要测试合前6MM时的速度,就可以通过减低此数值,比如直接减少合闸功来达到降低合闸速度从而起到降低合闸弹跳之目的. 不知各位有何高见?

以VS1开关为例,2000A 以上合闸弹跳很难批量生产时控制在2毫秒以下,一般合速测试全行程内的平均速度,大概在0.5~0.8之间.如果只测试动静触头合闸前6MM时的平均速度,那么所测值会较高.我们知道,降低合速为减少弹跳的主要因素之一,据说于是有方案认为只要测试合前6MM时的速度,就可以通过减低此数值,比如直接减少合闸功来达到降低合闸速度从而起到降低合闸弹跳之目的.
不知各位有何高见?
免费打赏
duhongyi_8501
2007年12月07日 11:15:52
2楼
搞断路器的人员还是很少啊,都在忙什么,帖子都烂了也没人解答.郁闷!
回复
fujian6132
2007年12月08日 14:07:10
3楼
我可以肯定说不可以,第一,测合闸前6mm的速度不合适,合闸速度在触头快接触前的速度决定合闸成功与否,而不是前6mm,
分闸可以测刚分的前6mm.第二,降低合闸速度必然要减小合闸功,VS1合闸功本身余量不大,如果再减少合闸功,肯定合闸不可靠.