机房设计常用计算公式
姑苏才子
姑苏才子 Lv.10
2017年03月07日 13:26:13
只看楼主

1、空调大小选择精密空调:面积×300/860=KW(功率)注:300为层高,860为经验值。面积×高×4=新风量2、UPS选择UPS容量计算 :确定不间断电源系统的基本容量时应留有余量,不间断电源系统的基本容量可按下式计算:E≥1.2P式中 E--不间断电源系统的基本容量(不包含备份不间断电源系统设备)(KW/KVA)P—电子信息设备的计算负荷(KW/KVA)。

1、空调大小选择
精密空调:面积×300/860=KW(功率)
注:300为层高,860为经验值。
面积×高×4=新风量

2、UPS选择
UPS容量计算 :
确定不间断电源系统的基本容量时应留有余量,不间断电源系统的基本容量可按下式计算:E≥1.2P
式中 E--不间断电源系统的基本容量(不包含备份不间断电源系统设备)(KW/KVA)
P—电子信息设备的计算负荷(KW/KVA)。

功率×1.2=KVA
UPS电池公式:
(UPS容量 )×功率因数×后备时间÷启动电压=AH <安时>
如:6KVA的UPS:6000*0.7/240=17.5
后备时间=用已有的电池AH(如:24AH、38AH、65AH、100AH)/一组一小时的电池AH数
24/17.5=1.37小时
38/17.5=2.17小时
65/17.5=3.7小时
100/17.5=5.71小时
一组一小时电池数=启动电压/单节电池伏数(如:12V)
启动电压=一组电池数*单节电池伏数(如:12V)
(首先要知道启动电压,启动电压需向厂商咨询)
注:科尔茂的启动电压为:40K-384 30K-3846K-240,10K以下为240,以上为384。功率因数约0.7、0.8 。

3、线缆选择
电流计算:三相 I=P/(380×1.732×0.85) 简约为:559.436
单相 I=P/(220×0.85) 简约为:187
相线每平方3A,零地线放小一半。
0.85714285714285714285714285714335
KVA用于表示视在功率,KW用于表示有功功率,是不同的概念。换算时用千伏安数乘于功率因数即为输出功率。如:功率因素是0.7、0.8的,即:
1KVA=1*0.7=0.7KW;1KVA=1*0.8=0.8KW
w是功率P的单位,V是电压U的单位,A是电流I的单位;P=UI即1w=1VA 所以1KW=1KVA ,在直流点中是正确的。但在交流电中,还要考虑功率因素,即:功率=电压×电流×功率因素。通常用电器的功率因素都是小于1.0,甚至有的只有0.55,所以对于交流电,1KVA不等于1KW

4、压降及线缆传输长度计算
a. 压降:V=RI
R=V/I
P=UI
R=U/I
R=rl/s
b. 传输长度计算
电压取10%
L=R*S/0.0175
先用功率除以电压等于电阻
P/V=I
8000/220=36.36
取10%电压(0~10%压降)除以电流等于电阻
U(10%)/I=R
22/36.36=6
长度等于电阻乘以截面积除以电阻率
L=R*S/0.0175
1317=6*4/0.0175



qq_1440127410098
2017年03月09日 00:03:01
2楼
太棒了 感谢你

yj蓝天:学习啦,谢谢分享

回复
放水发电
2017年03月09日 08:58:44
3楼
这个资料还不错!
回复
structure11g101
2017年03月09日 09:05:00
4楼

这个资料还不错!
回复
aidexianqi
2017年03月09日 10:21:41
5楼
学习了,支持一下
回复
wt66907af
2017年03月10日 06:29:54
6楼
支持楼主!!!!!!
回复
zhu1458
2017年03月13日 16:42:16
8楼
已经收藏,谢谢啦。
回复
悠哉悠哉悠哉
2017年03月13日 20:16:05
9楼
路过,学习一下。
回复
lv吕小乐
2017年03月14日 11:01:27
10楼

路过,学习一下。
回复
a396673967
2017年03月14日 11:38:09
11楼
谢谢楼主提供的资料
回复
吾西
2017年04月20日 15:18:06
12楼

谢谢楼主提供的资料!!
回复

相关推荐

APP内打开