前辈,你好!我想问一下组合式空调机组送风量、冷量满足要求,可是送风干湿球温度比设计的高5度


前辈,你好!我想问一下组合式空调机组送风量、冷量满足要求,可是送风干湿球温度比设计的高5度





xhotel
2017年03月07日 21:50:02
2楼
送风温度比设计值高5度的话,热负荷不变的,系统所需要的送风量应该更大。机组的送风量就不满足设计要求了。换句话说,机组的制冷能力选小了。