关于本栋建筑物的变电所给另外一栋建筑物配电,TN-C-S具体是怎样的做法
qq_1425532787959
2017年03月06日 21:23:28
只看楼主

原设计:本栋(A)商业项目地下一层有一座变电所,4台变压器,采用TN-S系统给本栋建筑物配电,从变压器至低压配电柜时将N排和PE排分开了;后来距离本建筑物30米远的另外一个建筑物(B)需要向本栋建筑物接电,采用的是4芯240的电缆,请问下从A建筑变电所内预留开关柜配电至B建筑配电间的总配电柜的话,PEN线从A的哪个位置接出来,然后到B配电间怎样做重复接地呢,提前谢谢各位专家和老法师的解答!

原设计:本栋(A)商业项目地下一层有一座变电所,4台变压器,采用TN-S系统给本栋建筑物配电,从变压器至低压配电柜时将N排和PE排分开了;后来距离本建筑物30米远的另外一个建筑物(B)需要向本栋建筑物接电,采用的是4芯240的电缆,请问下从A建筑变电所内预留开关柜配电至B建筑配电间的总配电柜的话,PEN线从A的哪个位置接出来,然后到B配电间怎样做重复接地呢,提前谢谢各位专家和老法师的解答!
免费打赏
co1489215707714
2017年03月12日 19:05:49
12楼
多谢楼主分享
回复
co1489215707714
2017年03月12日 19:06:48
13楼
多谢楼主分享
回复
qq_1425532787959
2017年03月13日 10:17:03
14楼
hsy_ok 发表于 2017-3-9 18:23 希望这个截图能够帮到你 。。。。。非常感谢,你这个图看着一目了然,收藏了,请问下这个图出自哪里呀?
回复
qq_1425532787959
2017年03月13日 10:18:51
15楼
jjini 发表于 2017-3-12 19:06 多谢楼主分享:handshake,一起学习,感谢所有解答的网友
回复
在线小土木
2017年03月13日 12:03:04
16楼
:)爱迪生答复啊
回复
a396673967
2017年03月13日 12:28:47
17楼
多谢楼主无私分享
回复
luochongchong
2017年03月13日 14:11:28
18楼

谢谢分享。
回复
fangqiuhai
2017年03月13日 14:42:58
19楼
现在不叫重复接地吧,都是做总等电位联结
回复
hsy_ok
2017年03月13日 16:55:44
20楼
本帖最后由 hsy_ok 于 2017-3-13 17:09 编辑 xwpp0 发表于 2017-3-13 10:17 非常感谢,你这个图看着一目了然,收藏了,请问下这个图出自哪里呀?王厚余先生的论文 10/0.4kv变电所的接地需更新观念
回复
hsy_ok
2017年03月13日 16:59:05
21楼
王厚余先生的论文 10/0.4kv变电所的接地需更新观念(2009年)
回复

相关推荐

APP内打开