模型、周期问题求助
涵梦蓉忆
涵梦蓉忆 Lv.12
2017年03月06日 14:15:28
只看楼主

本帖最后由 涵梦蓉忆 于 2017-3-8 11:27 编辑 这个模型该怎么调呢。 是要先调偏心,调好偏移,再调周期比么。 X、Y向的结构基本周期为多少?

本帖最后由 涵梦蓉忆 于 2017-3-8 11:27 编辑

这个模型该怎么调呢。
是要先调偏心,调好偏移,再调周期比么。

X、Y向的结构基本周期为多少?

QQ截图20170306141943.png

409f25f7d7348b2d0a45.rar
11.3 KB
立即下载
969dc69bb69844ad4aff.rar
11.5 KB
立即下载
免费打赏
涵梦蓉忆
2017年03月06日 14:27:00
2楼
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.96(第 2层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.99(第 2层第 1塔)
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.93(第 2层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 2.04(第 2层第 1塔)

好像位移已经超了大于1.5了。
回复
我是毛毛
2017年03月06日 20:22:20
3楼
加强周边框架截面尺寸
回复
我是毛毛
2017年03月06日 20:23:07
4楼
第一阵型,扭转效应过多超过了百分之三十
回复
qiangxq1
2017年03月07日 07:33:19
5楼
谢谢分享资料
回复
sky007008
2017年03月07日 07:53:30
6楼

谢谢分享资料
回复
云海0789
2017年03月07日 16:06:33
7楼
主要是位移比需要满足要求,周期比应该是平平扭,加强外圈刚度,减小内部刚度
回复
涵梦蓉忆
2017年03月07日 17:04:50
8楼
云海0789 发表于 2017-3-7 16:06 主要是位移比需要满足要求,周期比应该是平平扭,加强外圈刚度,减小内部刚度嗯确实应该如此,该削弱(或加强)哪个方向的比较好。要先加强二层吧。第二周期平动接近一,但X、Y都不小为什么呢。
回复
涵梦蓉忆
2017年03月07日 17:10:01
9楼
本帖最后由 涵梦蓉忆 于 2017-3-8 11:35 编辑

模型长这个样子。L型,最下面是局部地下室。
二层质心和形心给的远。
回复
云海0789
2017年03月08日 07:57:41
10楼
涵梦蓉忆 发表于 2017-3-7 17:04 嗯确实应该如此,该削弱(或加强)哪个方向的比较好。要先加强二层吧。第二周期平动接近一,但X、Y都不小 …你这是几度区?你这个工程只能是加强外圈刚度了,应该是二层层高较大,多层位移比最好满足
回复
涵梦蓉忆
2017年03月08日 08:42:12
11楼
云海0789 发表于 2017-3-8 07:57 你这是几度区?你这个工程只能是加强外圈刚度了,应该是二层层高较大,多层位移比最好满足嗯说的对,二层层高较大,如亲眼所见{:2_78:}六度区,重点设防。建筑限高l梁能做600高,是把梁加宽做成扁梁么。
回复

相关推荐

APP内打开