制冷主机进出水接管事宜
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2017年03月05日 21:52:00
来自于中央空调
只看楼主

有以下几个事宜不明白,请教大侠 1、 制冷主机冷凝器或蒸发器进水出管是高低位时,一般高低位管道外壁间距为150,这个距离是不够高度安装压力表与温度计的,但是按照国标图集,压力表、温度计全都是安装在制冷主机接出管水平管段上的,那是不是说,它们只能斜着装呢?2、制冷主机冷凝器维修时的拨管方向一般都是安装了很多管道与阀门的,那拨管维护时,是不是要拆掉这些相关的阀门与管道?如果要拆掉,那冷凝器拨管空间里的管道都应是法兰连接才行,是这样的吗?

有以下几个事宜不明白,请教大侠
1、 制冷主机冷凝器或蒸发器进水出管是高低位时,一般高低位管道外壁间距为150,这个距离是不够高度安装压力表与温度计的,但是按照国标图集,压力表、温度计全都是安装在制冷主机接出管水平管段上的,那是不是说,它们只能斜着装呢?
2、制冷主机冷凝器维修时的拨管方向一般都是安装了很多管道与阀门的,那拨管维护时,是不是要拆掉这些相关的阀门与管道?如果要拆掉,那冷凝器拨管空间里的管道都应是法兰连接才行,是这样的吗?
免费打赏
西风寒
2017年03月06日 09:38:52
2楼
1.压力表,温度计可以装在立管上。2.机组出口阀门肯定要拆,但拔管空间内其它管道,不一定差,主要时看是否影响拔管操作,因为管很细,一般没影响的
回复
小虎爸
2017年03月06日 22:06:40
3楼
西风寒 发表于 2017-3-6 09:38 1.压力表,温度计可以装在立管上。2.机组出口阀门肯定要拆,但拔管空间内其它管道,不一定差,主要时看是否 …非常感谢!我看管很粗的,怎么会很细呢?有没有详细点的资料?另外,压力表温度计跟其它的阀门都安装在立管上的话,会装得很高的,操作很不方便,现场实际会是这样安装的吗
回复
西风寒
2017年03月07日 07:46:35
4楼
小虎爸 发表于 2017-3-6 22:06 非常感谢!我看管很粗的,怎么会很细呢?有没有详细点的资料?另外,压力表温度计跟其它的阀门都安装 …我说的是冷凝器,蒸发器中的换热铜管,拔管主要是指把这个管拔出来,这个很细的。立管安装很普遍,你可以排一下高度,一个弯头,蝶阀(或电动阀),压力表,温度计,没啥东西了
回复
小虎爸
2017年03月07日 20:09:22
5楼
西风寒 发表于 2017-3-7 07:46 我说的是冷凝器,蒸发器中的换热铜管,拔管主要是指把这个管拔出来,这个很细的。立管安装很普遍,你可以 …不是一起拨出来的?可以分成很多根?
回复
懂点点电
2017年03月07日 21:46:26
6楼
1,压力表,温度计可以安装在立杠上
2,严格来说及方式要预留制冷机拔管空间的,但是现在很多机房空间紧张,所以只能妥协了,但是影响拔管空间的管道及其他附属设备是要方便拆除的
回复
西风寒
2017年03月08日 09:03:06
7楼
小虎爸 发表于 2017-3-7 20:09 不是一起拨出来的?可以分成很多根?对,细铜管,和水管锅炉的类似
回复
小虎爸
2017年03月09日 09:33:31
8楼
懂点点电 发表于 2017-3-7 21:46 1,压力表,温度计可以安装在立杠上2,严格来说及方式要预留制冷机拔管空间的,但是现在很多机房空间紧张 …我查了设备样本,都是可以在接管侧拨管的,所以拆管拆阀门应该很正常了
回复
懂点点电
2017年03月09日 11:52:00
9楼
小虎爸 发表于 2017-3-9 09:33 我查了设备样本,都是可以在接管侧拨管的,所以拆管拆阀门应该很正常了对的呀,两侧都是可以拔管的,所以只要一侧有空间就可以的
回复
小虎爸
2017年03月09日 20:52:12
10楼
懂点点电 发表于 2017-3-9 11:52 对的呀,两侧都是可以拔管的,所以只要一侧有空间就可以的明白,非常感谢
回复