补偿柜出现这个故障是什么原因?
chnsw2000
chnsw2000 Lv.3
2017年03月01日 18:11:40
只看楼主

1:不同品牌同容量的电容可以混用吗?还是要一次性全部更换?2:产生这样的原因是什么 ?好像不是烧了而像是烂掉了。

3.jpg 06.jpg 6.jpg 21.jpg

1:不同品牌同容量的电容可以混用吗?还是要一次性全部更换?
2:产生这样的原因是什么 ?好像不是烧了而像是烂掉了。







3.jpg


06.jpg


6.jpg


21.jpg

免费打赏
cnhanhan
2017年03月08日 14:35:45
52楼
beida_energy 发表于 2017-3-2 10:38 讨论一下:电容器的确是一种电流突变元件,但是瞬间的电流冲击根本不可能造成电容器接线端子的发热!连 …不见得是发热,以前铝线时代的时候,遇到过接触不好的接头处慢慢变粉末,最后断开,期间没怎么热量,感觉像电解或化学作用。还有就是热保护本来就是个劣质产品,没有动作,这也遇到过。也有可能是多个瞬间发生的,保护没动作,最后累积,我们检修时发现了这个位置。
回复
huashi1993
2017年03月09日 00:02:19
53楼
接触不行 拧紧就行了
回复
qq_1440127410098
2017年03月09日 00:06:40
54楼
感谢分享!
回复
structure11g101
2017年03月09日 09:04:42
55楼

谢谢楼主分享
回复
beida_energy
2017年03月09日 09:30:56
56楼
风平浪静02 发表于 2017-3-8 08:41 科普一下;不积跬步无以至千里。不积水滴无以成江海。不积小热无以炼真金。转木取火从第一转开始发热。 …哈!老傻帽,你也知道电容器是轮流投切的?也知道不是很频繁的投切的?轮到某个电容器运行时,每次都会整好赶上在电压峰值的瞬间切换?傻了吧?那你还瞎扯投切时的冲击电流造成的发热?歇菜吧!除了丢人现眼,也没有啥了!
回复
beida_energy
2017年03月09日 09:33:09
57楼
cnhanhan 发表于 2017-3-8 14:35 不见得是发热,以前铝线时代的时候,遇到过接触不好的接头处慢慢变粉末,最后断开,期间没怎么热量,感觉 …如果是铜铝连接,有可能产生氧化,但本例不是,肯定铜导线连接的。
回复
包树树
2017年03月09日 15:15:49
58楼
风平浪静02 发表于 2017-3-8 08:41 科普一下;不积跬步无以至千里。不积水滴无以成江海。不积小热无以炼真金。转木取火从第一转开始发热。 …:L不积跬步无以至千里。不积水滴无以成江海。不积小热无以炼真金。转木取火从第一转开始发热。老哥,你这个说法是不是有点偷换概念了呢,能量又不像你走路滴水似的可以累积,钻木取火也得连续不断的摩擦才能成功呀,你每小时转一圈能燃吗?我认为你的“因为电容器投切产生的冲击电流导致发热”论点有点站不住。如有不对请指正:handshake
回复
风平浪静02
2017年03月09日 15:35:16
59楼
本帖最后由 风平浪静02 于 2017-3-9 15:49 编辑 包树树 发表于 2017-3-9 15:15 不积跬步无以至千里。不积水滴无以成江海。不积小热无以炼真金。转木取火从第一转开始发热。老哥, …呵呵,是有点偷换概念。把转木取火理解为一小时转一圈,你认为这一圈是根本没有发热,还是没有得到火呢?如果一圈没有发热,为什么还要连续地转呢?还是把“热”和“燃”混淆了吧?同一个电阻,电流大不发热,难道电流小容易发热么?你见过有多少微型断路器,以此而烧坏呢?
回复
cnhanhan
2017年03月09日 15:39:28
60楼
beida_energy 发表于 2017-3-9 09:33 如果是铜铝连接,有可能产生氧化,但本例不是,肯定铜导线连接的。螺丝明显不是的吧
回复
风平浪静02
2017年03月09日 15:43:47
61楼
beida_energy 发表于 2017-3-9 09:30 哈!老傻帽,你也知道电容器是轮流投切的?也知道不是很频繁的投切的?我们一直在与你说明道理。不懂道理的,只能喋喋不休地骂大街。以后看帖子请仔细一些,我们有跟你说:“也知道不是很频繁的投切的?” 了吗?不是因为冲击电流过大使端子瞬时局部发热,那为什么要 “所以,好的电容器柜都是改成过零触发投入,才没有了冲击电流,只有正常的工作电流,” 呢???;P;P;P
回复

相关推荐

APP内打开