01柱配筋注意事项: 1.柱子配筋不满足计算要求; 2.柱子配筋总量满足计算要求,角筋直径偏小,不满足计算要求; 3.箍筋未全长加密,主要有剪跨比不大于2的柱、因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱、框支柱、一级和二级框架的角柱; 4.柱纵向受力钢筋的每一侧配筋率小于0.2%,多发生在柱子长宽比较大或异形柱上; 5.柱箍筋最大间距和最小直径不满足要求;
1.柱子配筋不满足计算要求;
2.柱子配筋总量满足计算要求,角筋直径偏小,不满足计算要求;
3.箍筋未全长加密,主要有剪跨比不大于2的柱、因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱、框支柱、一级和二级框架的角柱;
4.柱纵向受力钢筋的每一侧配筋率小于0.2%,多发生在柱子长宽比较大或异形柱上;
5.柱箍筋最大间距和最小直径不满足要求;
抗震等级
|
箍筋最大间距(采用较小值,mm)
|
箍筋最小直径(mm)
|
一
|
6d,100
|
10
|
二
|
8d,100
|
8
|
三
|
8d,150(柱根100)
|
8
|
四
|
8d,150(柱根100)
|
6(柱根8)
|
6.柱子配筋不满足最小配筋率。
类别
|
抗震等级
|
|||
一
|
二
|
三
|
四
|
|
中柱和边柱
|
0.9(1.0)
|
0.7(0.8)
|
0.6(0.7)
|
0.5(0.6)
|
角柱、框支柱
|
1.1
|
0.9
|
0.8
|
0.7
|
7.特别注意钢筋强度标准值小于400MPa时,表中数值应增加0.1,钢筋强度标准值为400MPa时,表中数值应增加0.05,混凝土强度等级高于C60时,表中数值要增加0.1;
8.柱子纵向钢筋间距不满足规范要求,如截面边长大于400mm的柱,纵向钢筋间距不宜大于200mm;
9.柱子纵向钢筋总配筋量超过规范要求,如柱总配筋率不应大于5%;剪跨比不大于2的一级框架的柱,每侧纵向钢筋配筋率不宜大于1.2%;
10.忽略部分规范中的规定,如边柱、角柱及抗震墙端柱在小偏心受拉时,柱内纵筋总截面面积应比计算值增加25%。
02 梁配筋注意事项:
1.框架梁和屋面框架梁标错,如WKL标成KL;
2.跨数标错,有一边悬挑的标A,有两边悬挑的标B;
3.局部跨梁截面和其他截面不同,梁原位标注漏注;
4.箍筋:《抗规》6.3.3第3条 当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表6.3.3中箍筋最小直径数值应增大2mm。
配筋率2.05%,箍筋直径最小10mm;
5.通长筋与支座负筋对应不上
6.梁端铰接设计时,其上部纵筋截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算值的1/4
L5(1)端部按铰接设计,上部纵筋2根14=308,5根18=1272,308/1272<1/4
7.沿梁全长顶面、底面的配筋,一、二级不应少于2Φ14,且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4
2根18=509,7根20=2199,509/2199<1/4
8.梁端钢筋的水平锚固长度不足
端部按铰接计算,梁混凝土等级为C25,其需要的最小锚固长度:0.35×40×18=252>200
底筋锚固长度12d=12×18=216>200
9.纵向钢筋一排放不下:混凝土结构设计规范:9.2.1第3条,梁上部钢筋水平方向的净间距不应小于30mm和1.5d,梁下部钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和d;
5×22+4×22×1.5+8×2+25×2=308>300,一排放不下。
4×16+3×30+8×2+25×2=220>200,一排放不下
10.《抗规》6.6.3.2条 梁端截面的底筋和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3
3根16=603,9根20=2827,603/2827=0.213<0.3
11.梁端钢筋配筋较大,底筋较小,导致不满足《抗规》6.3.3.1的梁端计入受压钢筋的混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25.二、三级不应大于0.35的规定。
12.顶筋和底筋应注意把大直径的放角部,可以增加抗扭,更合理
13.钢筋尽量减少排数,使有效高度达到最大
14.根数最多的一排位于最外侧,如底筋6f20 2/4错写成6f20 4/2;顶筋6f20 4/2错写成6f20 2/4;
15.上部通长筋尽量不要太大,太大会造成浪费,非框架梁中部可以采用架立钢筋;
16.悬挑梁箍筋应加密;
17.连梁箍筋全长加密。