卫生热水工程
tandan1984
tandan1984 Lv.2
2007年11月22日 01:25:06
只看楼主

网易暖通,卧虎藏龙,小弟再次请教了。宾馆,卫生热水,由1层的锅炉集中供应。热水从锅炉出来后,由水泵泵到楼顶,用水箱储存后,通过管道重力供水?还是直接1层,用水泵供向用水用户?不用储热水箱?那这个水泵是用普通泵还是变频泵呢?我在做一个热泵热水器的卫生热水系统 与 传统的锅炉热水系统的对比。很多不了解的地方,请多多指教。谢谢!!

网易暖通,卧虎藏龙,小弟再次请教了。
宾馆,卫生热水,由1层的锅炉集中供应。
热水从锅炉出来后,由水泵泵到楼顶,用水箱储存后,通过管道重力供水?
还是直接1层,用水泵供向用水用户?不用储热水箱?那这个水泵是用普通泵还是变频泵呢?
我在做一个热泵热水器的卫生热水系统 与 传统的锅炉热水系统的对比。
很多不了解的地方,请多多指教。
谢谢!!
免费打赏
sybxbjb
2007年11月28日 16:14:37
2楼
楼顶热水箱供水不好,一是楼房承重问题,二是热水压力低,用户自己调节洗澡会因为外管线有人用水而忽冷忽热。还是在一楼加泵供水好,注意做成环路,回水接入水箱或锅炉进水。在回水管安装一个电磁阀,开关和热水泵同步,能够保持热水管路里的水温,在回水管上要安装一个截止阀,控制回水的流量。为控制热水温度,建议安装三通式恒温混水阀,恒温混水阀的热进口接热水泵的出口,冷水口接自来水,自来水管路上安装一个电磁阀,由温控开关控制开关,测热水温度开关冷水,可以防止供水温度过高,用户使用不慎引起的烫伤。建议热水泵安装变频器,可以保持供水压力,还节能。
回复
tandan1984
2007年12月09日 23:06:42
3楼
感谢楼上的赐教!!受益匪浅。我学暖通的,也才刚毕业不久,对卫生热水等给排水,不是很了解。现在在空调厂做制冷技术。拐了,该行,晕。不了解的更多了。
回复
kangda999
2008年03月26日 14:39:42
4楼
问一下2楼,怎么保证打开龙头有热水,就是系统怎么保压的。
回复