2楼
不知道对不对
回复
3楼
路过帮顶。。
回复
4楼
浅见:1.线路压降是否计算过,长达1000米?
2.SC管有70,90的规格?这种规格应该是PC管。
3.电流只有4.6A,线缆规格怎么选16平这么大的线,选用2.5平的线即可。其他线缆同理。
回复
5楼
1,配电箱应重复接地,接地电阻不应小于10欧。
2,配电箱应加SPD,防雷电流入侵。
3,RCD应设置与每灯杆进线处,避免当一处发生接地故障时全线断电。
4,每一灯具无功吧补偿应为0.9,所以配电箱处功率因数应0.9
回复
6楼
空开与电缆不匹配
回复
7楼
学习一下。。。。。
回复