本帖最后由 二蛋子 于 2017-2-27 12:33 编辑 卫生间排气扇这段风管(320*160)上的防火阀(70度)是不是独立的,不与消防联动挂钩的。工作原理是不是这样的:当卫生间排气扇吸入的烟气体达到70度,此风管上的防火阀自动关闭,此时卫生间排气扇吸入的烟气就无法排入这个风井内(但烟气一直存在于风管内)自己见解:当本层着火产生烟气,卫生间排气扇吸入烟气达到70度,防火阀关闭了,但排气扇一直在转还是会吸入70度及以上烟气至风管。防火阀是否关闭-排气扇在转、风管内有烟气一直停留在风管内。(
本帖最后由 二蛋子 于 2017-2-27 12:33 编辑
卫生间排气扇这段风管(320*160)上的防火阀(70度)是不是独立的,不与消防联动挂钩的。
工作原理是不是这样的:
当卫生间排气扇吸入的烟气体达到70度,此风管上的防火阀自动关闭,此时卫生间排气扇吸入的烟气就无法排入这个风井内(
但烟气一直存在于风管内)
自己见解:
当本层着火产生烟气,卫生间排气扇吸入烟气达到70度,防火阀关闭了,但排气扇一直在转还是会吸入70度及以上烟气至风管。防火阀是否关闭-排气扇在转、风管内有烟气一直停留在风管内。(
除非因为70度防火阀动作而联动排气扇自动关闭)
2楼
楼主原理分析的很到位,不过用途还是没什么作用吧,也没必要装吧,一般卫生间排风就装调节阀和止回阀。
回复
3楼
因为排气扇是非消防用电,火灾时是被切断的(简称“切非”),所以,无需考虑其消防时的开启状态。
70℃防火阀是防火分区隔断需要,水平风管、竖井都是极其容易蔓延火灾的。
回复
4楼
谢谢楼主分享
回复
5楼
fzh-2006 发表于 2017-3-1 08:46 因为排气扇是非消防用电,火灾时是被切断的(简称“切非”),所以,无需考虑其消防时的开启状态。70℃防 …谢谢楼主的分享~~~~
回复
6楼
学习了呀这个
回复
7楼
公共建筑必须要设的,高层住宅按照规范应该也是要设的,但是好像没有 看见装的
回复
8楼
passaat 发表于 2017-3-13 11:17 公共建筑必须要设的,高层住宅按照规范应该也是要设的,但是好像没有 看见装的《建筑设计防火规范》GB50016-2014第9.3.12条是针对公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管。如果采取了防止回流措施,则不必在支管上设置防火阀。但,9.3.12条与9.3.11条,有点傻傻的分不清了,公共建筑的浴室、卫生间和厨房的排风管,不属于9.3.11条的通风管?且9.3.11条是强条,必须严格执行的!
回复
9楼
防火阀只要在跨越防火分区的时候才需要考虑吧
回复
11楼
建规条文解释 9.3.1 在公共建筑的卫生间和多个排风系统的排风机房里需同时设防火阀和防止回流设施。
9.3.12 为防止火势通过建筑内的浴室、卫生间、厨房的垂直排风管道(自然排风或机械排风)蔓延,要求这些部位的垂直排风管采取防回流措施并尽量在其支管上设置防火阀。
很明显,需要设防火阀,但此防火阀电气专业可不予监控,仅70度自己熔断关闭即可
回复
12楼
可以可以,学习到了~!
回复