老师好,家用单相入户。照明类已经用施耐德C系列63a的总空开 各回路配有漏保。我现在增加了一台家用小型碾米机和一台家用电焊机。我该怎么给这两个设备配开关呢?我主要重视漏电保护方面,我的方案是:在原有的C63a空开前面增加一个D系列的空开(不知道D系列有没有带漏保,如果有请告知我型号),在从D空开后面分支引出再加个接触器。不知道这方案是否可行?我主要是不懂该怎么搭配才能更好的给马达和电焊机加上漏保。谢谢老师
老师好,家用单相入户。施耐德iC65系列微型断路器 配备Vigi 漏电保护附件 就能达到你的要求 D型为电动机保护型 放在用电器前段即可
回复
3楼
小型碾米机最好就地控制,在碾米机旁边安装断路器就可以,碾米机也不属于频繁启动设备,可以不要接触器。记住接触器前面一定要有断路器或者熔断器,如果用总断路器用作接触器的保护,则会影响其他负荷运行哦。如果担心电动机起动电流影响其他负荷,只要把总进线断路器换成带D型就可以了(D型瞬时脱口电流>10~50In )。有带漏保的。
电焊机属于移动设备,容量不大可以直接从10A,16A插座引出。漏保在开关箱里了。
回复
4楼
这个我也想过,如果用lC65n Vigi漏保附件用作入户的总开关,怕家用电器插座、照明各回路漏电动作了这个Vigi的总开关也跟着动作了,就显得各分路的漏保没意义了...
回复
5楼
是的接触器前面必须有断路器,目前不想用接触器了那就是在原有的c63a前加个D63不带漏保的,再从D63引出到碾米机,碾米机前面再加个D系列的漏保。直接用这个D系列漏保控制碾米机电焊机,这样虽然浪费,但好像也是唯一的最安全的办法了
回复
6楼
或者说c63不用了(占位置),总空开直接换成D63,D63后面为两分支,一个为家用电器的各回路漏保,一个为碾米机电焊机漏保(这个也还要个D系列的漏保,请问用多大A漏保够用)
回复
7楼
回复