1.我想问第一张图中PKPM出的配筋面积是计算面积吗?加入它写的是5,那我自己配筋的时候配5就可以了吗,它考虑到构造配筋了吗,是否有时候还需要考虑构造配筋? 2.第一张梁的4-0-4的0,为什么对应不上第二张图说的中说的计算面积139 3.这三张图我都对应不上,求解释感谢!
1.我想问第一张图中PKPM出的配筋面积是计算面积吗?加入它写的是5,那我自己配筋的时候配5就可以了吗,它考虑到构造配筋了吗,是否有时候还需要考虑构造配筋?
2.第一张梁的4-0-4的0,为什么对应不上第二张图说的中说的计算面积139
3.这三张图我都对应不上,求解释
感谢!
2楼
求助。。。。。。。
回复
3楼
200x400的梁有什么构造钢筋?不都是受力钢筋吗?
回复
4楼
ch0819014116 发表于 2017-2-24 10:38 200x400的梁有什么构造钢筋?不都是受力钢筋吗?嗯,第一张给出的是计算配筋吗 加入200*400的这根梁需要构造那是不是就不能只按第一张图的面积配筋了?谢谢
回复
5楼
学习了,谢谢
回复
6楼
1. 实配不小于构造。配筋率是计算配筋率2.实配配筋率PKPM梁施工图设计里有。
回复
7楼
. 实配不小于构造。配筋率是计算配筋率2.实配配筋率PKPM梁施工图设计里有。
回复
8楼
回复
9楼
王天方 发表于 2017-2-24 15:08 1. 实配不小于构造。配筋率是计算配筋率2.实配配筋率PKPM梁施工图设计里有。你的回答让我明白了些,谢谢
回复
10楼
学习学习!
回复
11楼
不错的资料,很详细,顶下楼主!!!!!
回复