【刀哥论注册20】注册考试中两道钢结构柱脚计算题目的讨论
北京院小李飞刀
2017年02月22日 13:07:38
只看楼主

【刀哥论注册20】注册考试中两道钢结构柱脚计算题目的讨论题目如下:【刀哥论注册19】我出的注册考试的钢结构的两道题目,谁有能力能挑战一下?http://bbs.co188.com/thread-9373848-1-1.html题目中的简化和说明:本题钢材牌号为Q235,简化了钢号调整系数,但具体项目中,主要承重构件宜选用Q345钢及Q390钢。外露式柱脚高烈区很难算过去或者锚栓特别大,实际项目高烈度区宜采用埋入式或者外包式。

【刀哥论注册20】注册考试中两道钢结构柱脚计算题目的讨论
题目如下:

【刀哥论注册19】我出的注册考试的钢结构的两道题目,谁有能力能挑战一下?

http://bbs.co188.com/thread-9373848-1-1.html
题目中的简化和说明:本题钢材牌号为Q235,简化了钢号调整系数,但具体项目中,主要承重构件宜选用Q345钢及Q390钢。外露式柱脚高烈区很难算过去或者锚栓特别大,实际项目高烈度区宜采用埋入式或者外包式。题目中的锚栓总有效面积指的的受拉锚栓的总有效面积,该题中为3M30。



题1:1)从实际项目应用的角度出发,如果做过多高层钢结构的,基本就可以看出是那个答案。国标图集中如下:
01.png
2)计算方面,也可以算出来。板厚算出来最接近24,需结合构造考虑;锚栓计算不考虑抗震算出来直径小于M24,但考虑抗震算出来大于M24,那本题中只有选M30。

题2: 1)在实际项目设计中,外露式柱脚想必都折磨过人,很多情况下死活算不过或者锚栓直径大的惊人,原因就是极限状态下的验算。所以高烈度区规范不推荐采用外露式。既然算不过,设计师就会很关注为什么算不过,知道为什么算不过,这道题就有思路了。
2)本题从计算上来说,有三个陷阱,四个选项的结果都可以算出来。所以完全懂了才可以算出正确的答案。


其他【刀哥论项目】等系列如下
我Q扣为1129729659
【刀哥】注考需结合实际项目设计-2016PKPM-v3.1.5satwe参数设置
http://bbs.co188.com/thread-9334278-1-1.html
【注考】2015年一二级注册结构工程师专业考试集体复习招募(永久免费)
http://bbs.co188.com/thread-8997610-1-1.html
【刀哥论项目43】消防车荷载在3x3~6x6之间插值的正确方法
http://bbs.co188.com/thread-9349903-1-1.html
【刀哥论注册16】荷载规范中消防车荷载在3x3~6x6之间插值的正确方法
http://bbs.co188.com/thread-9349968-1-1.html
【刀哥项目案例】我作为主力设计过的几大类项目
http://bbs.co188.com/thread-9285994-1-1.html

【2016.4.11荷载专题视频讲座】一二级注考专业荷载部分课件和视频(全部更新完毕)
http://bbs.co188.com/thread-9230490-1-1.html

01.png

免费打赏
夏侯夷秉1
2017年03月04日 21:13:48
22楼
谢谢分享
回复
angle333
2017年03月05日 15:38:08
23楼
注册考试中两道钢结构柱脚计算题目的讨论
回复
lisisi1
2017年03月06日 10:08:26
24楼
注册考试中两道钢结构柱脚计算题目的讨论
回复
miss_moonshow
2017年03月06日 11:07:29
25楼
谢谢楼主的分享
回复
yamede8
2017年03月06日 23:23:42
26楼

谢谢楼主分享~~~~~~~
回复
同道者已难寻
2017年03月07日 08:07:46
27楼

感谢楼主无私分享,.
回复
鸭嘴兽
2017年03月07日 11:32:25
28楼
感谢楼主分享
回复
哈哈鱼
2017年03月07日 13:11:18
29楼
感谢刀哥分享。
回复
贪吃蛇不是蛇
2017年03月16日 11:18:06
30楼
谢谢楼主的分享
回复
悠悠的爸爸
2017年03月16日 14:07:10
31楼

很好的资料,谢谢楼主分享啊。
回复

相关推荐

APP内打开