【刀哥论注册20】注册考试中两道钢结构柱脚计算题目的讨论
北京院小李飞刀
2017年02月22日 13:07:38
只看楼主

【刀哥论注册20】注册考试中两道钢结构柱脚计算题目的讨论题目如下:【刀哥论注册19】我出的注册考试的钢结构的两道题目,谁有能力能挑战一下?http://bbs.co188.com/thread-9373848-1-1.html题目中的简化和说明:本题钢材牌号为Q235,简化了钢号调整系数,但具体项目中,主要承重构件宜选用Q345钢及Q390钢。外露式柱脚高烈区很难算过去或者锚栓特别大,实际项目高烈度区宜采用埋入式或者外包式。

【刀哥论注册20】注册考试中两道钢结构柱脚计算题目的讨论
题目如下:

【刀哥论注册19】我出的注册考试的钢结构的两道题目,谁有能力能挑战一下?

http://bbs.co188.com/thread-9373848-1-1.html
题目中的简化和说明:本题钢材牌号为Q235,简化了钢号调整系数,但具体项目中,主要承重构件宜选用Q345钢及Q390钢。外露式柱脚高烈区很难算过去或者锚栓特别大,实际项目高烈度区宜采用埋入式或者外包式。题目中的锚栓总有效面积指的的受拉锚栓的总有效面积,该题中为3M30。



题1:1)从实际项目应用的角度出发,如果做过多高层钢结构的,基本就可以看出是那个答案。国标图集中如下:
01.png
2)计算方面,也可以算出来。板厚算出来最接近24,需结合构造考虑;锚栓计算不考虑抗震算出来直径小于M24,但考虑抗震算出来大于M24,那本题中只有选M30。

题2: 1)在实际项目设计中,外露式柱脚想必都折磨过人,很多情况下死活算不过或者锚栓直径大的惊人,原因就是极限状态下的验算。所以高烈度区规范不推荐采用外露式。既然算不过,设计师就会很关注为什么算不过,知道为什么算不过,这道题就有思路了。
2)本题从计算上来说,有三个陷阱,四个选项的结果都可以算出来。所以完全懂了才可以算出正确的答案。


其他【刀哥论项目】等系列如下
我Q扣为1129729659
【刀哥】注考需结合实际项目设计-2016PKPM-v3.1.5satwe参数设置
http://bbs.co188.com/thread-9334278-1-1.html
【注考】2015年一二级注册结构工程师专业考试集体复习招募(永久免费)
http://bbs.co188.com/thread-8997610-1-1.html
【刀哥论项目43】消防车荷载在3x3~6x6之间插值的正确方法
http://bbs.co188.com/thread-9349903-1-1.html
【刀哥论注册16】荷载规范中消防车荷载在3x3~6x6之间插值的正确方法
http://bbs.co188.com/thread-9349968-1-1.html
【刀哥项目案例】我作为主力设计过的几大类项目
http://bbs.co188.com/thread-9285994-1-1.html

【2016.4.11荷载专题视频讲座】一二级注考专业荷载部分课件和视频(全部更新完毕)
http://bbs.co188.com/thread-9230490-1-1.html

01.png

免费打赏
北京院小李飞刀
2017年02月22日 14:44:26
2楼
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2017-3-3 09:46 编辑

计算值不一定是最终取值,还需要满足构造等要求,柱脚底板和普通的混凝土偏压验算不一样,因为混凝土规范假定受压区x是矩形分布,但柱脚底板下由于拉力,锚栓一侧受拉可能退出工作,应力是三角形或梯形分布。

答案在 结构设计及注册考试群 164217324 里公布

【刀哥论项目45】800亿造价北京新机场的结构设计
http://bbs.co188.com/thread-9380292-1-1.html
回复
h116199796
2017年02月22日 14:44:31
3楼
规范上没有提到这个“”t≥30,锚栓直径一般在30~76mm“的规定。这是图集16G519《多高层民用建筑钢结构节点构造详图》上的,考试时,你总不能拿图集来作答吧。
回复
h116199796
2017年02月22日 15:02:02
4楼
压弯时混凝土压应力分布
回复
h116199796
2017年02月22日 15:03:15
5楼
拉弯时混凝土压应力分布,你前面发的那个出题的帖子我发不了图片了,只能到这来了。
回复
co1486369545394
2017年02月22日 15:14:44
6楼
厉害了我的dog
回复
yinlei308
2017年02月22日 16:05:10
7楼
厉害了我的dog
回复
lsj5lsj
2017年02月23日 09:04:50
8楼
厉害啊!!!!!!!
回复
mchg
2017年02月23日 09:32:29
9楼
谢谢楼主分享
回复
nzbf4hm
2017年02月23日 10:51:33
10楼
计算值不一定是最终取值,还需要满足构造等要求,柱脚底板和普通的混凝土偏压验算不一样,因为混凝土规范假定受压区x是矩形分布,但柱脚底板下由于拉力,锚栓一侧受拉可能退出工作,应力是三角形或梯形分布。
回复
hjgnehdueg
2017年02月27日 10:41:20
11楼
非常好的资料, 谢谢分享啊。