中央空调打压连末端一起打压?
co1487666401871
2017年02月21日 17:25:28
来自于中央空调
只看楼主

新人求助本人为一小空调公司现场施工员,最近就系统打压遇到疑问。有人说打压要连末端设备一起试压,有人说打压的时候要关掉末端设备阀门打压。想请教下论坛大神!

新人求助
本人为一小空调公司现场施工员,最近就系统打压遇到疑问。有人说打压要连末端设备一起试压,有人说打压的时候要关掉末端设备阀门打压。想请教下论坛大神!
小虎爸
2017年02月21日 20:18:22
2楼
应该连设备一起试压,因为设备及与设备相连的管件也要接受压力的检验
回复
宝贝佳林
2017年02月21日 21:19:10
3楼
最好是分开试压,这样便于检漏和维修。系统调试前整体加压至运行压力试运行。
系统不大可以一起试压。
回复
co1487666401871
2017年02月22日 09:00:18
4楼
之前有一个工龄长的前辈告诉我要关闭设备试压,因为之前公司有一个项目中试压过程中连设备一起试压导致管道中焊渣进入设备毁坏设备表冷器,个人觉得因为是要连设备一起试压因为设备连接的管件都需要进行试压!
回复
懂点点电
2017年02月22日 11:32:39
5楼
你说的是多联机吗?多联机系统正规要求先打管路然后在联设备一起打压,不过现场施工中很多都是把前一步省略了一起打压
回复
qq_1399947261027
2017年02月22日 13:04:19
6楼
中央空调要先打管路,末端排气后,连上机器一起打,
回复
小虎爸
2017年02月22日 21:03:20
7楼
5211哦 发表于 2017-2-22 09:00 之前有一个工龄长的前辈告诉我要关闭设备试压,因为之前公司有一个项目中试压过程中连设备一起试压导致管道 …应该是先冲洗,再一起打压,因为就算你分开打压,不冲洗的话,一样会出现这个问题
回复
qq_1411001452706
2017年03月02日 14:02:25
8楼
必须一起打
回复
qdwh66
2017年03月02日 14:42:30
9楼
管道的试压要关闭设备呀。
回复
隐忍无敌
2017年03月02日 19:20:25
10楼

多谢楼主分享
回复
放水发电
2017年03月06日 08:19:49
11楼
路过..........看看!
回复