仓储物流仓库给排水设计方案说明
qq_1410318390022
2017年02月21日 15:13:49
只看楼主

给排水篇 1. 设计依据: 1.1 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 1.2 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 1.3 《民用建筑水灭火系统设计规程》DGJ08-94-2007 1.4 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2001(2005修订版) 1.5 《室外给水设计规范》GB50013-2006

给排水篇
1. 设计依据:
1.1 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)
1.2 《建筑设计防火规范》GB50016-2006
1.3 《民用建筑水灭火系统设计规程》DGJ08-94-2007
1.4 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2001(2005修订版)
1.5 《室外给水设计规范》GB50013-2006
1.6 《室外排水设计规范》GB50014-2006(2011年版)
1.7 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
1.8 上海市消防局文件沪消[2006]303号
1.9 现行的有关设计规范
1. 10建筑工种提供的设计图纸及甲方提供相关资料。
2. 项目概况及设计范围:
2.1项目概况
本工程为某项目二期工程,基地位于上海市浦东新区。基地呈不规则的长方形,一期用地面积为90027平方米,二期用地面积为73521平方米。目前,基地四周规划有市政道路、河道和绿化带,并设置有市政雨水、污水排水管网和电缆、通讯网络等。
新建二期工程主体为一栋两层混凝土框架结构的周转仓库,屋顶结构为轻钢屋架,储存物品的火灾危险性为丙二类,总建筑面积83944.5 m2。物流仓库总高度为23.6m,其中一层层高10.5m(局部9.2m),二层层高10 m,确保室内净高不低于9米,室内外高差1.30米。仓库内局部设置办公区。
2.2设计范围
新建仓库二期工程各建筑单体内、外的给水排水设计、消防设计。
3. 给水设计:
3.1水源:
设计从某市政道路引入一根DN150给水管,具体位置由自来水公司确定。生活、消防水表独立计量,市政供水压力0.18MPa。
3.2用水量:
本期设计最高日总用水量41m3/d。
3.3给水系统:
该项目内用水点主要为仓库检品办公区域,最高用水点距室外地面16.9米;需设置二次加压供水设备;拟采用变频供水系统。
室外绿化设置绿化用洒水龙头,采用市政直接供水。
室外生活给水管、室内给水干管及立管采用钢塑复合净水管(PE)及管件,参见产品说明书要求安装。
给水支管(检修阀门后)冷水管采用PP-R管,参见产品说明书要求安装。
3.4.消防系统:
3.4.1消防用水量:






用水类别及火灾延续时间
物流仓库
附属建筑
水源
室内消火栓
10l/s (3h)
10l/s (2h)
消防水池
室外消火栓
45l/s (3h)
15l/s (2h)
消防水池
自动喷淋
94l/s (1h)
消防水池
合计
932.4m3
3.4.2室内外合并设置稳高压消火栓给水系统:
从东胜引入一根DN150给水管 向基地内1000m3消防水池供水。设计将室内外消火栓系统合并起来,统一设计,共用消防加压设备及管道系统。室外消防系统按低压制考虑,满足消防车的吸水要求。 该系统由消防泵、稳压泵及气压罐,消火栓,管网组成,仓库屋顶设置18m3消防水箱确保消防前期用水;系统管网平时压力由稳压泵及气压罐维持,当管网压力由于某种原因下降至一定压力时,稳压泵自动启动补压。发生火灾时,消火栓打开,管网压力急剧下降,消防主泵自动启动,直接从消防水池自灌式吸水。消火栓泵采用柴油发电机提供动力,消火栓加压泵型号为XBD6.0/55-L(Q=55L/S,H=0.60MPa,P=55kw)2台,1用1备;稳压泵型号为XBD7.0/5-50L(Q=5L/s,H=0.70MPa,P=7.5kw)2台,1用1备;80L稳压罐和压力传感器1个;电控柜1个,压力启动。
消防供水环网吊装在室内首层顶板下,于该供水环网上均匀接出DN100室外消火栓,消火栓设置的最大间距为80米,管网按照规范要求设置检修阀门。
3.4.3室内消火栓:
项目内仅仓库设有消火栓灭火系统,接自消火栓稳高压给水管网,并与屋顶18 m3高位消防水箱连接,确保前期消防用水。建筑每层均匀布置消火栓箱,室内消火栓设计间距不大于50m,且设置消防水喉,保证室内任一点有两股水流到达。消火栓设置于楼梯口、走道等明显易于取用的地方。
3.4.5自动喷水灭火系统:
该项目内的(办公楼、仓库)布置自动喷水灭火喷头。喷淋用水接自喷淋加压管网,报警阀设置于各分区内,以节约管材便于施工和管理。喷淋泵型号:XBD12.1/50-200L(Q=50L/S,H=1.21MPa,P=90kw)2台,1用1备;稳压泵型号为XBD12.6/5-50(Q=5L/s,H=12.6MPa,P=11w)2台,1用1备;50L稳压罐和压力传感器1个;电控柜1个,压力启动。办公等场所按有吊顶考虑,吊顶下设置下垂型喷头。高架仓库喷淋系统按照仓库危险级II级设计,设置直立型快速响应早期抑制喷头(K=200),喷头与障碍物(梁和风道)之间的距离按照规范要求设置,不足部分设置补偿喷头。办公楼按轻危险等级设计,考虑建筑有吊顶,吊顶下设置下垂型喷头(K=80),吊顶内不设喷头,但以下几条施工中必须做到:吊顶内的电线设有金属套管或硬聚氯乙烯管、全封闭防火线槽保护或采用防火电缆,风管采用玻璃棉等不燃材料保温,并且吊顶内无其他可燃物。建筑的每层、每个防火分区均设置信号阀门、水流指示器、试水阀门、压力表、排水阀等,系统最高点设置自动排气阀。火灾时喷头打开,水流指示器、压力开关动作,自动启动喷淋泵,启泵信号反馈至消防值班室。
3.4.6固定灭火器系统:
仓库等单体内每层均按照规范要求设置磷酸铵盐干粉灭火器手提式灭火器灭火。变电室灭火器选用CO2手提式灭火器。
3.4.7 管材:
室内消防给水管道管径≤100者采用热镀锌钢管,卡箍或丝扣连接;管道管径>100者采用热镀锌无缝钢管,卡箍连接;室外消防给水环网管道采用热镀锌无缝钢管,法兰连接
4. 排水系统:
4.1生活排水:
污水主要为生活污水,室内采用污废合流,室外采用雨污分流的排水系统,卫生间排水设置专用通气立管。建筑生活污水经管道汇集,于末端设置市政污水检测井,就近排入市政污水管道。
建筑内排水管材拟采用排水用硬聚氯乙烯管材管件,粘胶连接。
室外排水管材拟采用HDPE管材管件,不锈钢唇形连接。
4.2雨水排水系统:
雨水排水量计算公式采用上海地区排水量公式:Q=0.0419K1Fw,设计重现期P=2年,降雨历时t=5分钟,室外雨水径流系数根据加权平均法计算。二层卸货平台侧屋面雨水及卸货平台雨水排水采用虹吸雨水系统,雨水经虹吸雨水斗收集后排入室外雨水管道,二层外侧屋面雨水采用重力排水系统。另外屋面设置雨水溢流口,溢流排水不得危害建筑设施和行人安全。室外采用雨、污分流的排水系统。室外雨水经雨水口和雨水管道收集后,就近分多个排水点排至市政雨水管道和河流。
室外雨水管材拟采用HDPE管材管件,不锈钢唇形连接。

mchg
2017年02月22日 08:52:15
2楼
谢谢分享。。
回复
l_h_jw85
2017年02月23日 10:25:15
3楼
谢谢分享:victory:
回复
qq_1467268039726
2017年03月14日 15:32:51
5楼
感谢楼主分享!
回复

相关推荐

APP内打开