如何正确的查出电缆电线的载流量
药水瓶盖
2017年02月21日 00:22:37
只看楼主

本帖最后由 药水瓶盖 于 2017-2-21 00:35 编辑 单位有一个样板间精装,现场采购了很多6平方的BV线,但是之前我被审图提过6平方的线不能再32的开关之后,隐隐约约记得25的开关是4平方的线。信誓旦旦的给现场讲了6平方的bv线没法用。 回家之后总觉得不妥,于是本着一个遵纪守法的心,开始查询事情的真相。 背景,北京的一个样板间精装,目前只有16A,20A,25A,40A开关,均为单相,为了普遍性吧32A也带进去一起考虑。敷设方式均为墙内暗敷设。问题点在6平方BV-0.45/0.75线,于是查了数据手册。因为单相考虑零线火线带电,pe不带电,有电流的导线为两根,选择载流量时,也均为两根导线考虑。

本帖最后由 药水瓶盖 于 2017-2-21 00:35 编辑

单位有一个样板间精装,现场采购了很多6平方的BV线,但是之前我被审图提过6平方的线不能再32的开关之后,隐隐约约记得25的开关是4平方的线。大概就选择这两个红色方框的参数吧,有点尴尬,应该选哪个呢?
老前辈们教导我们,不知道怎么办就去翻配三。
于是在配三上,找到了这样一句话。
2.png
翻开16章,大概剧情是这样的。
5.png
北京最热月平均最高温度就是30°了
于是简单的选择题,32A用6平方,25A用4平方。
而之前提到的32用6平方被审图提大概是因为当时是桥架敷设。

如果不考虑数据手册,而是用配三的表格,大概是这样的。
先确定敷设方式,是A1的敷设方式
7.png
对应载流量则为B1的载流量乘以0.8,B1载流量如下
9.png
4平方线:32*0.8=25.6,
6平方线:41*0.8=32.8
分别对应25A,32A断路器还算说得过去,四舍五入后也约为对应数据手册上的数据。


另外,如果不是北京地区,温度不取30度怎么办,配三上有关于矫正系数的相关说法。
6.png
因为公式并不是很难,我就没有去计算,用表格的取值简单合算了下数据手册的数值,基本上也对的上。

总之明天得去现场承认错误去了,当时还苦口婆心的讲没用过6平方的线呢,有点卡脸。

说了那么多配三,配四出了,又要买买买了

1.png


2.png


5.png


6.png


7.png


9.png

免费打赏
悠哉悠哉悠哉
2017年02月21日 08:30:29
2楼
谢谢楼主分享,路过学习一下。
回复
lmoony8
2017年02月21日 08:37:25
3楼

谢谢楼主分享,路过学习一下。
回复
langlang2017
2017年02月21日 08:39:42
4楼
很详细的分析!学习啦!
回复
雍牧
2017年02月21日 08:44:17
5楼
好资料,学习学习
回复
木叶秋声
2017年02月21日 09:53:45
6楼
感觉楼主分享,
回复
药水瓶盖
2017年02月21日 11:18:12
7楼
木叶秋声 发表于 2017-2-21 09:53 感觉楼主分享,不客气 不客气
回复
bjqb116
2017年02月21日 11:28:00
8楼
谢谢楼主分享,路过学习一下。
回复
co1460984629756
2017年02月21日 14:54:48
9楼
谢谢楼主分享,路过学习一下。
回复
monkey07
2017年02月21日 15:51:21
10楼
依旧给力
回复
药水瓶盖
2017年02月21日 17:25:38
11楼
monkey07 发表于 2017-2-21 15:51 依旧给力那必须的….
回复

相关推荐

APP内打开