本帖最后由 a396673967 于 2017-2-20 21:16 编辑 现在好多弱电系统都是总线制,控制或信号电缆可以用一根线,那电源线需要每个点单独供电吗? 1.比如厂区的室外入侵报警,采用对射红外,大概10对,从监控中心出来一对信号,一对电源线是否满足要求。 再比如厂区室外监控,10个监控点,视频线单独送,控制和电源线各送一对还是每个都单独送。
本帖最后由 a396673967 于 2017-2-20 21:16 编辑
现在好多弱电系统都是总线制,控制或信号电缆可以用一根线,那电源线需要每个点单独供电吗?
1.比如厂区的室外入侵报警,采用对射红外,大概10对,从监控中心出来一对信号,一对电源线是否满足要求。
再比如厂区室外监控,10个监控点,视频线单独送,控制和电源线各送一对还是每个都单独送。
13楼
a396673967 发表于 2017-2-23 11:44 现在视频监控是不是用数字的比较多了 那视频也可以走一根网线/光缆吗监控与监控之间如果离得近的话可以用一条光缆,用多对一的光电收发器就可以了
回复
14楼
跳跃的方块 发表于 2017-2-24 17:11 监控与监控之间如果离得近的话可以用一条光缆,用多对一的光电收发器就可以了功能类似电缆分线盒那种吗 一根光缆分成两个头
回复
15楼
就是可以将多路网络信号调制成为一芯光缆进行远距离数据传输,你需要的是这种功能吧
回复
16楼
跳跃的方块 发表于 2017-2-25 15:32 就是可以将多路网络信号调制成为一芯光缆进行远距离数据传输,你需要的是这种功能吧我是想问 有那种一根光缆进 一根出 然后分出来一路给摄像的接线端子吗 室外比较分散的远距离监控 需不需要每个摄像都单独送一根光缆
回复
17楼
过来学习一下
回复
18楼
a396673967 发表于 2017-2-23 10:53 视频监控的电源线用并联的,厂区大概十几个点,选用截面4mm的够吗厂区多大面积啊?如果你主线是用AC220V,到摄像机下面再变压到DC12V的话,二百米左右没问题的。推荐这种供电方式。
回复
19楼
a396673967 发表于 2017-2-23 18:16 以前听厂家说模拟的视频线可以扯好几百米远吧 现在监控是不是用数字的比较多了 用网线有不超过100米的要求 …模拟的话用SYV 75-5的同轴电缆,视频信号可以传300米,当然是标准的线,偷工减料的就不一定了。如果用网线也就是网络摄像机,网线是不能超过100米的,100是总长,从交换机到摄像机,包括跳线。如果超过100米,线路会不通。光缆当然可以传输很远了,但是要配置光纤收发器。你也可以把交换机放在室外的某个地方,把摄像机用网线连接到交换机,再把交换机用光缆连接到监控室。
回复
20楼
a396673967 发表于 2017-2-26 15:08 我是想问 有那种一根光缆进 一根出 然后分出来一路给摄像的接线端子吗 室外比较分散的远距离监控 需不需要 …模拟系统的话,有一种设备叫视频光端机,成对使用,支持多路视频输入(一般是2、4、8、16路),一芯光纤传回监控室的接收端。这种也设备也有支持反向数据的型号,就是可以控制球型摄像机,当然会贵一点。好久不用模拟设备了,现在大家都很少用了吧。网络是个大趋势,结构简单,调试方便,维护省心。
回复
21楼
skiprafer_11 发表于 2017-2-27 10:18 模拟系统的话,有一种设备叫视频光端机,成对使用,支持多路视频输入(一般是2、4、8、16路),一芯光纤传 …现在我们设计基本都用模拟的 跟不上时代了 虽然后期厂家会二次设计 不过预埋管留的有点多
回复
22楼
a396673967 发表于 2017-2-27 10:53 现在我们设计基本都用模拟的 跟不上时代了 虽然后期厂家会二次设计 不过预埋管留的有点多预埋管多没事啊,多多益善。少了才叫闹心。
回复