本帖最后由 a396673967 于 2017-2-20 21:16 编辑 现在好多弱电系统都是总线制,控制或信号电缆可以用一根线,那电源线需要每个点单独供电吗? 1.比如厂区的室外入侵报警,采用对射红外,大概10对,从监控中心出来一对信号,一对电源线是否满足要求。 再比如厂区室外监控,10个监控点,视频线单独送,控制和电源线各送一对还是每个都单独送。

本帖最后由 a396673967 于 2017-2-20 21:16 编辑


现在好多弱电系统都是总线制,控制或信号电缆可以用一根线,那电源线需要每个点单独供电吗?

1.比如厂区的室外入侵报警,采用对射红外,大概10对,从监控中心出来一对信号,一对电源线是否满足要求。
再比如厂区室外监控,10个监控点,视频线单独送,控制和电源线各送一对还是每个都单独送。

免费打赏
a396673967
2017年02月20日 21:19:34
2楼
第二个问题没显示出来。。。。。。。。。。。。。。。
2.商业里面分好几个防火分区,弱电系统的通信采用总线制送到各个弱电间,供电采用eps做后备,那一般是监控中心统一设总的eps放射式供电,还是在各个弱电间单独设一eps供电?
回复
a396673967
2017年02月21日 12:46:31
4楼
不是分享是提问。。。。。。。。。。。。
回复
a396673967
2017年02月22日 11:51:15
5楼
大家怎么设计弱电系统的
回复
skiprafer_11
2017年02月22日 14:11:55
6楼
第一个:对射的报警和电源线如果距离不远(一般在800以内)的话,都可以用总线式的来解决,没有必要每一对单独都放一根线。监控也是,如果你说的是模拟系统,控制线可以总线型,电源也可以并联,只是视频信号线要每一台摄像机单独敷设。
第二个:用UPS比较好吧,在线式不间断,防止断电的同时还可以过滤掉不稳定的电压。放一个在中心机房就好,然后在需要的弱电间设置配电箱。
回复
a396673967
2017年02月23日 10:53:33
7楼
skiprafer_11 发表于 2017-2-22 14:11 第一个:对射的报警和电源线如果距离不远(一般在800以内)的话,都可以用总线式的来解决,没有必要每一对单 …视频监控的电源线用并联的,厂区大概十几个点,选用截面4mm的够吗
回复
a396673967
2017年02月23日 11:44:52
8楼
skiprafer_11 发表于 2017-2-22 14:11 第一个:对射的报警和电源线如果距离不远(一般在800以内)的话,都可以用总线式的来解决,没有必要每一对单 …现在视频监控是不是用数字的比较多了 那视频也可以走一根网线/光缆吗
回复
czqqwert123
2017年02月23日 13:09:07
9楼
我是过来学习的~~~~~
回复
雷霆之怒
2017年02月23日 15:48:24
10楼
模拟的一般一根视频线,一根电源线,如果是球机,还有一根控制信号线,模拟线每根拉到控制中心,距离远的话,用一对光纤收发器,电源线可以并联,拉到控制中心UPS,要求不高的话可以就近取电,控制信号线采用RS485通信模式,手拉手串接起来。至于供电用多大线径,计算一下监控的功率和数量,来计算一下需要的载流量,再选择合适的线缆截面。数字的话一根六类非屏蔽双绞线(网线)一根电源线就可以了,部分小功率的还可以采用POE供电,不需要额外加电源线,只用一根网线就可以了,接入交换机。
回复
a396673967
2017年02月23日 18:16:03
11楼
雷霆之怒 发表于 2017-2-23 15:48 模拟的一般一根视频线,一根电源线,如果是球机,还有一根控制信号线,模拟线每根拉到控制中心,距离远的话 …以前听厂家说模拟的视频线可以扯好几百米远吧 现在监控是不是用数字的比较多了 用网线有不超过100米的要求吗
回复
雷霆之怒
2017年02月24日 16:08:09
12楼
a396673967 发表于 2017-2-23 18:16 以前听厂家说模拟的视频线可以扯好几百米远吧 现在监控是不是用数字的比较多了 用网线有不超过100米的要求 …模拟线确实可以扯很远,现在监控是用的数字比较多,模拟的有些地方也用,因为成本低,网线超过100米后衰减很厉害,一般规范是只能拉到90米,留10米接线余量,数字传输如果很远的话用光端机。