【福建嘉博.干货集4】为何梁配筋PKPM 为1000 而 YJK不超限
s199528110
s199528110 Lv.3
2017年02月20日 14:12:59
来自于盈建科
只看楼主

如下图, 圈中梁,SATWE 支座负筋显示 1000,超限,而 YJK 为 42,正常不超限。 从该梁计算书可以看出, SATWE 和 YJK 的最大弯矩分别为-478 和-474, 基本相同。 但配筋面积 SATWE 输出 99999,YJK 为 4197。 二 、差别原因分析 PKPM 平面配筋简图中显示 1000,计算文本中显示 99999,这表示它经过某种判断已经认为梁配筋超


如下图, 圈中梁,SATWE 支座负筋显示 1000,超限,而 YJK 为 42,正常不超限。
1.jpg
2.jpg
从该梁计算书可以看出, SATWE 和 YJK 的最大弯矩分别为-478 和-474, 基本相同。 但配筋面积 SATWE
输出 99999,YJK 为 4197。
3.jpg
4.jpg
二 、差别原因分析
PKPM 平面配筋简图中显示 1000,计算文本中显示 99999,这表示它经过某种判断已经认为梁配筋超
限。这种判断可在 PKPM2003 年出版的《钢筋混凝土构件设计原理及算例》书的 2.1.4 节公式(2-24)查
出。
在 PKPM 软件中,有一个“极限弯矩”的概念,该“极限弯矩”表示为:

当设计弯矩大于“极限弯矩”, PKPM 不再进行配筋计算,而是认为截面异常,直接给出计算面积
99999 的输出,这种输出在配筋简图显示为 1000。
经过我们的测试和对比,在很多情况下,当设计弯矩超过“极限弯矩”时,实际计算的受拉钢筋还未
达到最大配筋率。所以,在 YJK 软件中,不进行这样的“弯矩超限”判断,而是根据设计弯矩计算真实配
筋(当截面受压区高度达到界限高度时,通过增加受压钢筋来平衡弯矩),通过配筋率来判断是否超限。
对于同样这根梁,YJK 配出钢筋 2.33%,并不超限。
三 、结论
当梁截面高度较小、或者梁承受的弯矩较大时,比如在梁的支座位置,或者在铰接次梁的跨中位置,
PKPM 配筋常输出 1000 (简图上) 或者 99999 (文本上) , 这种情况表明 PKPM 没有进行通常的配筋计算,
而是通过“弯矩超限”判断梁配筋超限。
在 YJK 软件中,不进行这样的“弯矩超限”判断,而是根据设计弯矩计算真实配筋(当截面受压区高
度达到界限高度时,通过增加受压钢筋来平衡弯矩),通过配筋率来判断是否超限。
所以,YJK 可以根据设计弯矩真实计算钢筋,不会出现 PKPM 的配筋 99999 异常问题。

资料整理:福建嘉博联合设计股份有限公司
官方微信号: CC28308306


4.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg

费列罗
2017年02月20日 16:26:02
2楼
PKPM啊。没救了!
回复
h641993774
2017年02月20日 18:01:07
3楼
YJK啊。没救了!
回复
xinhailengyan
2017年02月21日 11:24:56
4楼
谢谢楼主分享...
回复
西门吹雪04
2017年02月22日 16:10:55
5楼
学些了,楼主还是细心呀
回复
baiyejianke
2017年03月01日 13:16:51
6楼
所以说这个市场多一些盈建科是对的,垄断的利润太大,竞争才有活力,想当年PKPM太牛逼,打电话问问题总是解决不好,现在有竞争了,就知道厉害了~
回复
凌晨风羽
2017年03月01日 22:35:05
7楼
感谢楼主的无私奉献
回复
征程思远
2017年09月06日 11:23:23
8楼
有竞争处才有发展的动力!!!
回复
xianwen1982
2017年10月06日 17:15:23
9楼
楼主的说法很准确,谢谢
回复
煎饼和果子
2017年10月17日 11:47:23
10楼
多谢总结,不错,顶!
回复
破浪淘沙
2017年11月15日 17:12:16
11楼
多谢总结,不错,顶!
回复

相关推荐

APP内打开