PKPM中梁的载荷输入
希望之后
2017年02月19日 14:05:08
只看楼主

请问下图中的模型中PKPM中如何输入载荷?设置在哪些梁上?在PKPM2010中,载荷输入时,恒载荷与活载荷默认为5KN/M2和2KN/M2这个是什么意思?

请问下图中的模型中PKPM中如何输入载荷?设置在哪些梁上?
在PKPM2010中,载荷输入时,恒载荷与活载荷默认为5KN/M2和2KN/M2这个是什么意思?



钢构平面-1.jpg

免费打赏
蓝天飞翔
2017年02月19日 19:03:29
2楼
楼房的均布荷载标准值5到2KN/M2,是每平方米可以承受500公斤到200公斤的重量
回复
希望之后
2017年02月19日 21:22:34
4楼
蓝天飞翔 发表于 2017-2-19 19:03 楼房的均布荷载标准值5到2KN/M2,是每平方米可以承受500公斤到200公斤的重量第一个问题载荷是多少?5t的设备用耳座设置在梁上,载荷输入按4跟梁上设置集中载荷1.25t吗?10t的设备载荷输入是左右两根iliang上设置均布载荷10/(2*2)吗?
回复
qiangxq1
2017年02月20日 07:47:37
5楼
谢谢楼主分享
回复
秭猷
2017年02月20日 10:38:30
6楼
我感觉可以布置相同的虚梁,折算成面荷载。
回复
f5koefh
2017年02月20日 14:03:27
7楼
谢谢楼主分享
回复
希望之后
2017年02月20日 21:32:25
8楼

虚梁是次梁与次梁之间的连接梁吗?
回复
sky007008
2017年03月13日 14:21:37
9楼
这个需要工艺人员把设备图纸提供一份,看设备的支撑形式,设备自重及运行重这个一般都没问题,重要的是看设备重心的位置,PKPM是无法计算设备水平地震力,这个需要手动加载上去。
回复
qq_1489474636608
2017年03月14日 15:13:15
11楼
直接把荷载算成均布在板上,按照重量换算成KN,再比面积算出荷载布在板上,要是害怕楼板扛不住集中荷载,可以在荷载中心线位置加道梁。
回复
阿猫24
2017年03月15日 08:59:12
13楼
不错的资料
回复
秭猷
2017年03月22日 09:31:00
14楼
希望之后 发表于 2017-2-20 21:32 虚梁是次梁与次梁之间的连接梁吗?虚梁就是建模加荷载用的,实际施工中没有。PKPM默认100x100的梁为虚梁
回复

相关推荐