如何确定工艺的停留时间?
co1472453567453
2017年02月17日 15:57:37
来自于水处理
只看楼主

例如垃圾渗滤液,COD为25000,氨氮1500,用厌氧+两级AO加MBR,是否可以达标?并且厌氧的停留时间,A池和O池的停留时间如何确定??

例如垃圾渗滤液,COD为25000,氨氮1500,用厌氧+两级AO加MBR,是否可以达标?并且厌氧的停留时间,A池和O池的停留时间如何确定??
免费打赏
艾斯的账号
2017年02月28日 16:41:18
24楼
用的工艺是两级a/o 超滤 纳滤 反渗透,不过停留时间较长,回流比也很大,好像有600%以上吧。由于生化效果很好,所以超滤出水很不错,要是生话效果不好的话那就gg了。
回复
夜雨梧桐
2017年03月03日 21:06:26
25楼
本帖最后由 夜雨梧桐 于 2017-3-3 21:09 编辑

这工艺出水的色度还是很高的,通常后续采用NF+RO深度处理才能达标。
从水质看,应该是初中期的垃圾渗滤液,生化性比较好。
厌氧通过进水COD容积负荷计算池容的;而A/O工艺则是根据COD或BOD污泥负荷计算池容,同时采用氮负荷校核。考虑到脱氮效果,回流比可能会很大,要考虑大回流比是否经济合理。
采用停留时间的方法计算池体容积,这是不合适的。
个人观点,仅供参考。
回复
co1472453567453
2017年03月21日 13:33:43
26楼
曝气软管之父 发表于 2017-2-22 11:40 如要较准确的停留时间,最好做个小试或者中试。还有经验的方法是,生活污水停留时间大于8-12小时;工业 …嗯 是的 只是最近看到这块 所以和大家讨论讨论这块
回复
co1472453567453
2017年03月21日 13:34:54
27楼
夜雨梧桐 发表于 2017-3-3 21:06 这工艺出水的色度还是很高的,通常后续采用NF+RO深度处理才能达标。从水质看,应该是初中期的垃圾渗滤液, …厉害!涨知识了!
回复
qq_1491788952700
2017年05月09日 21:10:25
28楼
要求出水水质,根据去除率计算
回复
唯我至真
2017年05月09日 22:01:25
29楼
在前人基础上做些小试或中试吧
回复
qq773203272
2017年05月10日 15:00:49
30楼
共同学习,共同进步!
回复
cck196528
2017年06月27日 09:42:44
32楼
学习学习学习学习
回复
开心豆芽菜
2017年06月28日 09:52:23
33楼
共同学习进步,长知识了!!!!
回复
郑依馨
2017年08月01日 14:03:24
34楼
这个不能简单根据停留时间来定吧,这个需要根据同类废水的停留时间,个人认为根据容积负荷来计算会更合适一点吧
回复

相关推荐