新消规5.3.2条规定稳压泵设计流量为给水设计流量的1~3%,且不小于1L/S;同时5.3.4条规定稳压罐调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h,且有效容积不宜小于150L。 1、稳压泵流量计算用1L/S:反算消防水量为1/1%=100L/S,即是不大于100的消防系统可按1选; 2、稳压泵有效容积按15S909-47计算,1L/S的稳压泵对应稳压容积的选择为: V=αq/4n=0.85*1*3.6(m3/h)/4/15=0.51m3=51L。
新消规5.3.2条
规
定稳压泵设计流量为给水设计流量的1~3%,且不小于1L/S;
同时5.3.4条规定稳压罐调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h,且有效容积不宜小于150L。
1、稳压泵流量计算用1L/S:反算消防水量为1/1%=100L/S,即是不大于100的消防系统可按1选;
2、稳压泵有效容积按15S909-47计算,1L/S的稳压泵对应稳压容积的选择为:
V=αq/4n=0.85*1*3.6(m3/h)/4/15=0.51m3=51L。
需注意此为有效调节容积。
3、反算150L有效容积对应的消防水量:为150*1/51/1%=294.11L/S,我觉得我的设计遇不到这么大的水量啊!
4、选用稳压装置时需注意旧图集做法与新规范不同:旧图集为消火栓系统150L,自喷300L,合用450L的容积。
5.不妥之处欢迎高手指正。
22楼
谢谢分享!!!!
回复
23楼
不是很懂,还要学习
回复
24楼
搞工程,不是绣花。尤其是不能一个工程计算一次,甚至把设备制造交给施工单位。这是极其危险的,一旦着火,主泵不能启动,会误大事。
准工作状态,是稳压泵在启泵和停泵之间运行。原标准图有消防容积,现规范不再强调。如果说现有稳压设备有消防设备功能的话,也就是原来的30s供水时间150L 300L 450L(其实出水是变量,不是恒定量,理由动力源来自气压罐的压缩空气),现在规范不强调消防容积,就更没有消防设备功能,充其量也就是一个管网补水功能和水箱不满足净高要求时,提高、维持管网系统压力,为主泵启动拾取信号提供方便。
若想标准化,就不能一个工程一个设备去计算。要把问题简化,也就是忽略水箱、稳压泵到最顶层消火栓高度。这两个都是变值,又都对设备不会有多影响。目前新按标准图喂出来之前,现标准图仍然可以使用。无非是PS1和PS2压力值比无消防容积的设备的PS1 PS2高点而已。直接后果就是影响系统分区。
现标准图,最低消防压力是0.1MPa,除此之外都大于0.15MPa,分别是0.16MPa和0.22MPa,这个压力是气压罐能保证消防水最后一滴水出来时的压力,位置在稳压设备出水管标高。也就是说0.16MPa出水压力,能满足最顶层(屋面以下或同层)最不利消火栓0.15MPa的规范要求。要想使用标准图,又想降低造价选择ZW(L)-1-Z-10,这个型号最适用合适。
准工作状态,是稳压泵在启泵和停泵之间运行。主泵启动压力开关启动值设定:PS1+H-0.07Mpa ,或PS2+H-0.1-0.1mpa。两个都可以。
再次强调新标准图出来之前,选这个型号能满足规范要求(压力、启动信号拾取、设定值),待新保准图出来,取消消防容积,会把PS1和PS2值降下来。
就这么简单!
后续:稳压设备最低消防压力,这样来理解,在稳压罐未充水之前,把压缩空气充进罐与囊间,压力升高到0.16MPa停止。然后由稳压泵向囊内充水,要想充进去一滴水,泵出水压力不小于0.16MP,随着冲水量增加罐内压力(水压=气压,也在不断升高)水容积越大,压力值就越大。反过来,出水时,最后一一滴水出来的压力就是充气压力值0.16MPa。
回复
25楼
lichangan1000 发表于 2017-2-24 10:49 搞工程,不是绣花。尤其是不能一个工程计算一次,甚至把设备制造交给施工单位。这是极其危险的,一旦着火, …赞一个
回复
26楼
学习了。。。。
回复
27楼
感谢楼主热心分享,值得学习
回复
28楼
感谢楼主热心分享,值得学习
回复
29楼
感谢楼主热心分享,值得学习
回复
30楼
感谢楼主分享 学习了
回复
31楼
本帖最后由 旺仔宝宝 于 2017-3-1 11:47 编辑
应该是偏安全方面考虑吧。
回复