【原创】新消规实行后稳压泵有效容积的计算
芋头千
芋头千 Lv.2
2017年02月16日 15:55:19
只看楼主

新消规5.3.2条规定稳压泵设计流量为给水设计流量的1~3%,且不小于1L/S;同时5.3.4条规定稳压罐调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h,且有效容积不宜小于150L。 1、稳压泵流量计算用1L/S:反算消防水量为1/1%=100L/S,即是不大于100的消防系统可按1选; 2、稳压泵有效容积按15S909-47计算,1L/S的稳压泵对应稳压容积的选择为: V=αq/4n=0.85*1*3.6(m3/h)/4/15=0.51m3=51L。

新消规5.3.2条 稳压泵设计流量为给水设计流量的1~3%,且不小于1L/S; 同时5.3.4条规定稳压罐调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h,且有效容积不宜小于150L。

1、稳压泵流量计算用1L/S:反算消防水量为1/1%=100L/S,即是不大于100的消防系统可按1选;

2、稳压泵有效容积按15S909-47计算,1L/S的稳压泵对应稳压容积的选择为:
V=αq/4n=0.85*1*3.6(m3/h)/4/15=0.51m3=51L。
需注意此为有效调节容积。

3、反算150L有效容积对应的消防水量:为150*1/51/1%=294.11L/S,我觉得我的设计遇不到这么大的水量啊!

4、选用稳压装置时需注意旧图集做法与新规范不同:旧图集为消火栓系统150L,自喷300L,合用450L的容积。

5.不妥之处欢迎高手指正。
免费打赏
lj971
2017年02月20日 14:54:53
12楼
消防稳压罐应按有高位消防水箱和没有高位消防水箱计算,没有高位消防水箱的消防系统消防稳压罐应按30s消防用水量计算调节容积。