VRV系统和新风换气机
芋头千
芋头千 Lv.2
2017年02月14日 17:40:11
来自于中央空调
只看楼主

请教一下,VRV系统有新风机组吗? 我现在做的一个酒店,甲方要求空调用VRV,又要求上新风,所以搭配了新风换气机。但是计算热负荷的时候餐厅(因为人数多,风量大)新风负荷太大了,有人这么做过吗?怎么解决呢,是降低新风量还是就按特大的负荷配风盘呢?

请教一下,VRV系统有新风机组吗?
我现在做的一个酒店,甲方要求空调用VRV,又要求上新风,所以搭配了新风换气机。但是计算热负荷的时候餐厅(因为人数多,风量大)新风负荷太大了,有人这么做过吗?怎么解决呢,是降低新风量还是就按特大的负荷配风盘呢?
免费打赏
cucui
2017年02月15日 10:55:48
2楼
用全热交换器新风机,,,
回复
qiaobin321
2017年02月15日 16:43:53
3楼
确实存在这个问题,由于新风换气机确实能起到通风换气的作用,但是实际的换热效率还是很低的,所以引进来的新风负荷 大部分还得由室内机来承担,所以选择风盘的时候 要考虑这部分。
回复
芋头千
2017年02月16日 15:23:25
4楼
qiaobin321 发表于 2017-2-15 16:43 确实存在这个问题,由于新风换气机确实能起到通风换气的作用,但是实际的换热效率还是很低的,所以引进来的 …恩呢,风盘加上了新风负荷,新风换气效率确实很低,实际远比样本给的要低。
回复

相关推荐

APP内打开