【暖通知识分享】空调工程通风管道的安装与验收
平头男儿
2017年02月14日 15:31:35
来自于通风排烟
只看楼主

一、镀锌铁皮风管铁皮厚度的要求二、共板法兰风管制作、安装三、角钢风管的制作、安装四、风管部件的安装五、风管的保温六、竖井内风管的安装七、屋面风管的安装八、风管的严密性试验 镀锌铁皮风管铁皮厚度要求普通钢板或镀锌钢板风管板材厚度(mm) 注:1本表不适用于地下人防及防火隔墙的预埋管。 2排烟系统风管的板材厚度可按高压系统选用。


08.jpg


一、镀锌铁皮风管铁皮厚度的要求
二、共板法兰风管制作、安装
三、角钢风管的制作、安装
四、风管部件的安装
五、风管的保温
六、竖井内风管的安装
七、屋面风管的安装
八、风管的严密性试验

镀锌铁皮风管铁皮厚度要求

普通钢板或镀锌钢板风管板材厚度(mm)
06.jpg

:1本表不适用于地下人防及防火隔墙的预埋管。
2排烟系统风管的板材厚度可按高压系统选用。
3特殊除尘系统风管的板材厚度应符合设计要求。

12.jpg


共板法兰风管制作、安装
1、风管的4个角插入法兰角;
2、将风管扳边自成的法兰面四周均匀地填充密封胶;
3、法兰的组合,并从法兰的4个角套入法兰夹;
4、4个法兰角上紧螺栓;
5、用手虎钳将法兰夹连同两个法兰一起钳紧;
6、法兰夹距离法兰角的尺寸为150mm左右,两个法兰夹之间的空位尺寸为230mm左右。法兰边长1500mm的,用4个法兰夹;法兰边长在900-1200mm的,用3个法兰夹;法兰边长600mm的,用2个法兰夹;法兰边长在450mm以下的,在中间使用1个法兰夹。

15.jpg

1、当共板法兰风管的槽形板或π形板宽度小于630mm时,板面不设滚压加强筋;当宽度大于或等于630mm时,板面必须设滚压加强筋,加强筋间距在300~400之间。
2、当风管长边尺寸大于800mm时,必须采取加固措施。加固措施可以采用立筋、角钢(内外加固)、扁钢、加固筋和管内支撑等形式。

07.jpg

支、吊架间距
11.jpg

1、支、吊架不得安装在风口、阀门、检查孔等处。吊架不得直接吊在法兰上。
2、当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不少于1个。
3、共板法兰风管一般用于空调系统、排风系统,法兰垫料一般用密封胶带、闭孔海棉橡胶板或其他闭孔弹性材料。

角钢法兰风管的制作、安装

05.jpg

1、矩形风管角钢法兰材料规格及螺栓和铆钉孔距(mm)

02.jpg

2、风管法兰的螺栓或铆钉的间距不应大于150mm,高压系统不得大于100mm,矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。
3、角钢法兰风管一般用于防排烟系统、正压送风系统,法兰垫料一般用石棉橡胶板。

风管部件的安装

03.jpg

1、矩形风管弯管的制作,一般应采用曲率半径煨一个平面边长的内外同心弧形弯管。当采用其他形式的弯管,平面边长大于500mm时,必须设置弯管导流片。
2、风管外观质量应达到折角平直,圆弧均匀,二端面平行,无明显翘角,表面凹凸不大于10mm;风管与法兰连接牢固,翻边平整,宽度不小于6mm。
3、当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不少于1个。

09.jpg

1、在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管。
2、管道穿墙或楼板处必须设置套管,其内径应比管道(不保温)或保温层外径大20-30mm。安装在墙体内的套管,其两端应与墙饰面相平;穿楼板的套管应比建筑面层高30mm。管道的接头焊缝不得设在套管内。在保温工程竣工后,套管与保温层外径之间的空隙用不燃保温材料塞紧。

13.jpg

1、防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。
2、各类风阀应安装在便于操作及检修的部位,安装后的手动或电动操作装置应灵活、可靠,阀板关闭应保持严密。
防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时,宜设独立支、吊架。
3、风口与风管的连接应严密、牢固,与装饰面相紧贴;表面平整、不变形、调节灵活、可靠。条形风口的安装,接缝处应衔接自然,无明显缝隙。同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致,排列应整齐。

风管的保温

01.jpg

1、矩形风管玻璃纤维棉保温订数量底面每平方米不应少于16个,侧面不应少于10个,顶面不应少于8个。首行保温钉至风管或保温材料边沿的距离应小于120mm
2、空调风管的保温材料一般用橡塑板或玻璃棉,排烟风管保温材料一般用岩棉板。

风管立管的安装

16.jpg

风管垂直安装,间距不应大于4m,单个立管至少有2个固定点。

屋面风管的安装

10.jpg

屋面风管做防水弯,出、回风口设置防虫网。

风管的严密性试验

14.jpg

1、风管系统安装完毕后,应按系统类别进行严密性检验。
2、检测应采用具有一定强度的安全光源。手持移动光源可采用不低于100W带保护罩的低压照明灯,或其他低压光源。
3、系统风管漏光检测时,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境。检测光源应沿着被检测接口部位与接缝做缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查出明显漏风处,并应做好记录。
4、对系统风管的检测,宜采用分段检测、汇总分析的方法。在严格安装质量管理的基础上,系统风管的检测以总管和干管为主。当采用漏光法检测系统的严密性时,低压系统风管以每10m接缝,漏光点不大于2处,且100m接缝平均不大于16处为合格;中压系统风管每10m接缝,漏光点不大于1处,且100m接缝平均不大于8处为合格。

往期精彩内容回顾:

【暖通知识分享】图文详解舒适性空调与专用空调的差别及分析
【暖通知识分享】图文结合,详细为你讲解低温泵
【暖通知识分享】图文详解空调冷水系统
【暖通知识分享】技术干货 | 图文详解法兰密封与垫片之间的关系
【暖通知识分享】风口形式这么多,你真的选对了吗?
【暖通知识分享】干货整理:制冷系统调试故障问题及原因分析
【暖通知识分享】家用新风系统原理及技术详解
【暖通知识分享】空调水系统管路设计,这些你都知道吗?



01.jpg


02.jpg


03.jpg


05.jpg


06.jpg


07.jpg


08.jpg


09.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg

szg169
2017年02月21日 12:11:26
2楼
学习了,感谢分享!
回复
阿胜01
2017年02月22日 11:03:17
3楼
{:2_78:}{:2_78:}
回复
tumubucuo
2017年02月22日 14:24:05
4楼
很不错的现场图片,学习了!!
回复
huhulang123
2017年02月27日 11:01:52
5楼
对我们现场施工验收很有帮助
回复
xbhlzh
2017年03月03日 11:13:35
6楼
多谢楼主分享
回复
xbhlzh
2017年03月09日 09:05:25
7楼
多谢楼主分享
回复
pgejrxa
2017年03月09日 11:10:01
8楼
学习了,感谢分享!
回复
qq_1489628453658
2017年03月16日 17:16:29
9楼
学习了一手了
回复
心海晨梦520
2017年03月22日 17:23:24
10楼
好东西,学习了。
回复
zh0000z
2017年03月23日 11:29:30
11楼
谢谢楼主分享资料
回复

相关推荐

APP内打开