我做配电的时候,做了一个10KW的电机我配的是25A的空开。但是他们有经验的员工说:开关配小了。让我用32或40的。我觉得10KW的电流约20A,配25A的开关没有问题啊~大家帮忙解释。谢谢
我做配电的时候,做了一个10KW的电机我配的是25A的空开。但是他们有经验的员工说:开关配小了。让我用32或40的。我觉得10KW的电流约20A,配25A的开关没有问题啊~大家帮忙解释。谢谢
2楼
是不是还需要考虑短路冲击电流??!?
回复
3楼
取决于电机运行电流值和启动电流值,电机上应该都有参数;
凭经验说2倍是没问题地,对于启动电流值需要选择电动机型的断路器,以闪过启动电流;
再不放心对照着脱扣曲线看看;
回复
4楼
选D型的问题应该不大
回复
5楼
什么是D型?
回复
6楼
那是分断能力!
分断能力和额定电流是两码事。
仔细看看样本。
回复
7楼
主要是躲过启动电流,过载保护的作用由热继电器负责
回复
8楼
我觉的选25A的完全可以吗
那帮人就是瞎忽悠悲:
你就问他选40A的依据是什么,有国标吗;
这种事情我们也碰到过;
回复
9楼
10KW的电机配的空开用32或40的,现场经验!如用25A的空开-------你忙电机不忙.(按理论说你做的是对的).
回复
10楼
选D型的问题应该不大
10KW的电机配的空开用32或40的,现场经验!如用25A的空开-------你忙电机不忙.(按理论说你做的是对的).引用9楼
电气相关网站:http://www.cdq.cc/index/index.asp
回复
11楼
Y型10kW的电机有几种类型,一般M型的选25A的开关没问题,L型的最低选32A的.
回复