抗浮水位中易疏忽的那些事儿
土木小易
2017年02月14日 09:42:11
只看楼主

土木君曾碰到一个工程,大底盘整体地库,因为建筑竖向设计时,为了突出台地景观的效果,将小区内场地标高比周边道路标高抬高了1.5米,勘察报告给出的抗浮水位为室外场地标高下0.5米。 本地区的抗浮水位习惯提法确实是室外场地标高下0.5米,所以设计人根据勘察报告要求,就按照小区内场地标高下0.5米计算地库的抗浮水位。 这样本小区的抗浮水位比周边小区都高了1.5米!这样做是否合适呢?

高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ 72-2004第8.6.1条指出地下室抗浮评价应根据地下水类型、各层地下水位及其变化幅度和地下水补给、排泄条件等因素进行评价。所以 “抗浮设防水位”应该是根据区域和整个场地的水文地质条件或地下水埋藏条件来决定,即应根据地下水的类型、分布和埋藏深度、含水层数目、岩性结构、含水构造特点、地下水的补给、排泄条件等来决定,而不是仅以某栋建筑基础所在地下水层的最高水位来决定,也不会因为某个地库的高低而影响抗浮水位。
所以本项目将抗浮水位抬高1.5米是不经济的。
当然这是针对普遍现象,有些特殊情况还是需要特殊对待的,比如四周都有止水帷幕或不透水层与隔水层相连,放坡式开挖基坑,地下室外墙与边坡之间回填土不密实、透水,此时会局部形成一个水池,地表水会汇聚在这个水池内而抬高抗浮水位。

2.jpg

在《建筑桩基技术规范应用手册》中也列举了一些特殊情况,如当地下室埋置在非饱和隔水层中,且采取措施保障地基土工作期间始终处于不饱和状态,则认为基础底板不受上层水的浮力作用。
3.jpg
若隔水层饱和则应考虑浮力作用,但宜计入渗流作用,对水浮力进行折减,折减水头应由有经验的勘察单位确定。
4.jpg

作者:洪飞宇,可添加微信308492256拉入土木精英群。 微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2017年期刊免费下载,实时更新!



4.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg

ff2eaf8af7019b5a29a5.zip
488 B
立即下载
免费打赏
blessing
2017年02月14日 11:37:40
2楼
请教个问题:稳定水位与抗浮水位是什么关系,是不是可以理解为稳定水位的上限为抗浮水位,看各个地勘的结果中都不一样,是否有规律和要求,还是按照经验取值的?
回复
x1xqq
2017年02月14日 14:24:31
3楼
地面抬高后毛细水水位上升。有支持的毛细水有浮力作用。
毛细水是受到水与空气交界面处表面张力作用的自由水。其形成过程通常用物理学中毛细管现象解释。分布在土粒内部相互贯通的孔隙,可以看成是许多形状不一,直径各异,彼此连通的毛细管。
由于毛细力的作用,水从地下水面沿着小孔隙上升到一定高度,地下水面以上形成毛细水带,此带的毛细水下部有地下水面支持,故称支持毛细水。毛细水带随地下水面的变化和蒸发作用而变化,但其厚度基本不变。观察表明,毛细带水除了作上述垂直运动外看,由于其性质似重力水,故也随重力水向低处流动,只是运动速度较为缓慢而已。
回复
dengken205
2017年02月14日 15:28:55
4楼
这文章写的不错,的确很多人都没注意这些细节
回复
qiangxq1
2017年02月15日 07:51:51
5楼
多谢楼主的分享
回复
vexyu
2017年02月15日 10:19:32
6楼
本帖最后由 vexyu 于 2017-2-15 11:44 编辑

我只想说,盗用我的文章,却把痕迹清出的如此干净,也是人才啊。
回复
flyele
2017年02月16日 10:51:05
7楼
blessing 发表于 2017-2-14 11:37 请教个问题:稳定水位与抗浮水位是什么关系,是不是可以理解为稳定水位的上限为抗浮水位,看各个地勘的结果 …没必要,周边市政道路排水措施良好,可取市政道路标高
回复
nzbf4hm
2017年02月16日 14:32:57
8楼
请教个问题:稳定水位与抗浮水位是什么关系,是不是可以理解为稳定水位的上限为抗浮水位,看各个地勘的结果中都不一样,是否有规律和要求,还是按照经验取值的?
回复
王者之风
2017年02月18日 16:56:11
9楼
x1xqq 发表于 2017-2-14 14:24 地面抬高后毛细水水位上升。有支持的毛细水有浮力作用。毛细水是受到水与空气交界面处表面张力作用的自由 …你说的东西,我也不知道是不是理解对了,也就说楼主的观点其实不很对。
回复
x1xqq
2017年02月20日 10:02:03
10楼
王者之风 发表于 2017-2-18 16:56 你说的东西,我也不知道是不是理解对了,也就说楼主的观点其实不很对。南方地区,或说雨水不是很少的地区,都应按设计地面来考虑,楼主不分地区来说是不对的。
回复
一块儿腹weibo
2017年02月20日 10:09:49
11楼
小手一抖,金币到手
回复

相关推荐

APP内打开