爆废桩在承台里怎么处理
gaoyangake
gaoyangake Lv.2
2017年02月09日 19:18:28
来自于建筑施工
只看楼主

打混凝土管桩,打爆了,后来进行补桩,之前爆废的混凝土管桩如何处理啊??

打混凝土管桩,打爆了,后来进行补桩,之前爆废的混凝土管桩如何处理啊??
免费打赏
甲方施工员
2017年02月10日 08:49:21
2楼
打混凝土管桩,打爆了,后来进行补桩,之前爆废的混凝土管桩如何处理啊??
如何处理不需要处理 当地基处理了 要是负点责任 给管桩灌满混凝土
回复
cow1486262160527
2017年02月10日 10:07:06
3楼
好资料,可以收藏。
回复
dengken205
2017年02月10日 12:03:42
4楼
废桩为什么会在承台中?浇筑承台前没有截桩吗?
回复
blessing
2017年02月10日 16:25:00
5楼
补桩后,新桩与旧桩的桩中心距一般不满足规范要求吧?所以在这个情况下,可以这样弄:在管中填土或者在管中填混凝土,混凝土有些浪费,但是安全。
回复
顺风顺水
2017年02月13日 09:23:21
7楼
都行吧!填实比较好!
回复
f5koefh
2017年02月13日 11:07:50
8楼
打混凝土管桩,打爆了,后来进行补桩,之前爆废的混凝土管桩如何处理啊?? 如何处理不需要处理 当地基处理了 要是负点责任 给管桩灌满混凝土
回复
tommylsm
2017年02月16日 15:12:53
9楼
根部不需要处理,不是都爆了嘛,又不会影响承台受力。
回复
townsand
2017年02月17日 11:58:06
10楼
两种情况:

1.不影响补桩的话,不管它,如果挖土挖到断桩的时候挖走就可以了;
2.不影响补桩的情况下,以后挖土挖不到的地方,就填东西填实就可以了;
3.影响补桩的话,可能比较麻烦,要么就联系设计是否变更桩位;要么就估计就是改桩型,改成灌注桩。

具体情况具体分析。
回复
dancheqishi
2017年02月19日 11:18:50
11楼
截断比垫层低一点,这样绑扎承台钢筋比较容易些。
回复
guanj2007
2017年02月22日 15:03:05
12楼
改桩型,是否经济?最好是桩头部位给打爆部位凿除,接桩到设计标高;如偏位较大,桩无法利用,需要补桩,加大承台就行。